22问答网
所有问题
当前搜索:
内架拆除底下需保留几层
混凝土楼板,
底下
的支架一般什时候能
拆掉
,模板多长时间拆掉?
答:
梁、板底模
拆除
:梁、板跨度在2m以内时,混凝土强度达到设计强度的50%;2-8米范围内时,其强度达到设计强度的75%;大于8m的混凝土必须达到设计强度的100%时方可拆除。悬挑构件的模板拆除:无论其跨度长短,均要求必须在混凝土达到其设计强度的100%时方可拆除。
上一层的屋面砼己浇筑下一层的满堂
内架
子可以拆吗?
答:
不能
拆
,需要检验下一层的混凝土强度,达到规定值才能拆。可以试压同条件试块,和现场回弹混凝土测量强度,符合规范要求才能拆。
脚手
架拆卸
顺序以及注意事项有哪些?
答:
连续同步往下拆卸。对于连墙杆、长水平杆、剪刀撑,必须在脚手
架拆卸
到相关跨门架后,方可拆除。拆除扫地杆、底层门架及封口杆。拆除基座,运走垫板和垫块。工人必须站在临时设置的脚手板上进行拆除作业。拆除工作中,严禁使用榔头等硬物击打、撬挖。拆下的连接棒应放入袋内,锁臂应先传递至地面并放入...
脚手架分段
拆除
高度不应大于几步
答:
脚手架分段
拆除
高度不应大于2步。分段拆除不能超过2步,意思也就是上下的方向不能同时拆除超过三排。如果拆除超过三排,必须增加连墙件。这里的连墙件应该是指刚性连墙件,也就是插到混凝土里面的钢管,这是刚性的连接。你增加的连墙件只能是柔性的了,常用的有8直径的235钢筋直接和结构连接,保证...
混凝土楼板
拆除
施工详细方案
答:
作业人员应站在脚手架或稳固的结构上操作,被
拆除
的构件应有安全的放置场所,拆除下来的建筑垃圾在
层内
堆放不可过于集中,以保证楼层结构安全。(3)拆除施工应分段进行,严禁立体交叉作业。水平作业时,各工位间应有一定的安全距离。(4)拆除混凝土墙体时,采用水钻开孔,将混凝土墙分块拆除的方法,但应注意分块不宜过大,...
建筑施工脚手架一般分
几层
验收一次
答:
每三层验收一次,基础完成,主体完成验收一次。立杆采用单管落地的脚手
架
搭设高度一般不超过50m,当架体高度超过50m时可采用双管立杆或分段卸荷等方式来进行技术保证,并且必须另行进行设计。验收需参考现场的实际情况来判定,能够三层验一次,也可以每层都验收。脚手架就是施工现场里面为了便于工作人员施工而...
简述施工外架的
拆除
原则
答:
2 拆除作业前,单位工程负责人应组织专项方案编制人员、安全员等,按照专项施工方案和安全技术操作规程对拆除作业人员进行书面安全技术交底,并履行签字手续。3 拆除作业前,应清除脚手架上的垃圾、杂物及影响拆卸作业的障碍物。4 拆除作业时,应由专人负责统一指挥。脚手
架拆除
必须由上而下逐
层拆除
,严禁...
外脚手架的
拆除
步骤以及注意问题
答:
(4)
拆除
基座,运走垫板和垫块。脚手架的
拆卸
必须遵守下列安全事项: 1、工人必须站在临时设置的脚手板上进行拆除作业。2、拆除工作中,严禁使用榔头等硬物击打、撬挖。拆下的连接棒应放入袋内,锁臂应先传递至地面并放入室内堆存。 3、拆卸连接部件时,应先将锁座上的锁板与搭钩上的...
3米高楼层可以先
拆
架后拆模吗?
答:
不能。连墙件必须随脚手架逐
层拆除
,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架。分段拆除高差应不大于2步,如高差大于2步,应增设连墙件加固。应该是先拆
内架
然后在拆底模,这是拆模的顺序,不能蛮干,因为拆模是一个比较危险的活计。
模板支撑没架好,楼板下层了怎么补救?
答:
下层模板的支撑也是不能
拆除
的。5、实际施工中为了加快施工进度往往是下层楼板的砼浇筑10多天后就要安装上层模板浇筑上层砼,在这种情况下,下层楼板的支撑更是不应拆除,而且再下一层模板的支撑也宜仅拆一部分,跨度4m及4m以上的梁下均应
保留
支撑,其间距不宜大于2m。