接触器
和热继电器的选型
答:
⑨对于照明装置适用
接触器
,还应考虑照明器的类型、起动电流大小、起动时间长短及长期工作电流,接触器的电流选择应不大于用电设备(线路)额定电流的90%。对于钨丝灯及有
电容
补偿的照明装置,应考虑其接通电流值。⑩设计时应考虑一、二次设备动作的一致性。四、热继电器:热继电器的
工作原理
是由流入热元件...
2个交流
接触器
实现双电源
切换
怎么接线?
答:
1、双电源,两个
接触器
常闭点(61-62)其实就是互相闭锁点,也就是不让两个接触器同时吸合,KM162-61常闭点带的是KM2的线圈进线,也就是如果KM1吸合,常闭点就变开点了,这个时候就算KM2的A1误上点,KM2也不会吸合,两个接触器的13-14点是自保点。假如现在想要KM1吸合,2点应该线圈进线电源,...
切换电容器接触器
能当交流接触器用吗?
答:
要看电压,电流参数。。。
低压配电房电容柜的
切换
式
电容器
怎么更换?上面有个刀开关下来就是3个绿...
答:
可能是你对这个系统还很陌生,那个绿色的可以拔出来的东西是熔断器,因为你陌生所以你的问题也很模糊,不知道你要换什么,不过依你的情况还是请别人换吧。
一文掌握
电容
补偿柜知识
答:
电容补偿柜的魔法棒:作用与
工作原理
电容补偿柜的核心在于提高功率因数,减少无功功率。其正常工作的标志是功率因数表读数接近1,如0.9左右。操作上,通过无功功率补偿控制器,根据电网电压和电流的相位差自动控制
接触器
,控制
电容器
的投入和退出。来看看它的实际结构和主电路图,你就更能理解其运作原理。
15KVAR
电容
用我用了25A
接触器
可行不
答:
三相15KVAR,电流23A。选25A接触器没有余量,最好选32A
切换电容器接触器
2个交流
接触器
实现双电源
切换
怎么接线?
答:
1、双电源,两个
接触器
常闭点(61-62)其实就是互相闭锁点,也就是不让两个接触器同时吸合,KM1 62-61常闭点带的是KM2的线圈进线,也就是如果KM1吸合,常闭点就变开点了,这个时候就算KM2的A1误上点,KM2也不会吸合,两个接触器的13-14点是自保点。假如现在想要KM1吸合,2点应该线圈进线电源...
CDC9
接触器
能否替换CJ19-43
答:
CDC9接触器主要用于交流50Hz(或60Hz),额定
工作
电压至400V,在AC-6b使用类别下可控制电容容量至45var的电力系统中,切换三相单极或多极电容器组,以改善功率因数。接触器带有抑制涌流装置,能有效地减小合闸电流对电容器组的冲击 CJ19系列
切换电容器接触器
主要用于交流50Hz或60Hz、额定工作电压至 380V...
2个交流
接触器
实现双电源
切换
怎么接线?
答:
1、双电源,两个
接触器
常闭点(61-62)其实就是互相闭锁点,也就是不让两个接触器同时吸合,KM1 62-61常闭点带的是KM2的线圈进线,也就是如果KM1吸合,常闭点就变开点了,这个时候就算KM2的A1误上点,KM2也不会吸合,两个接触器的13-14点是自保点。假如现在想要KM1吸合,2点应该线圈进线电源...
断路器,
接触器
,负载开关,隔离开关,区别
答:
1、真空断路
器工作原理
当动、静触头在操动机构的作用下分闸时,触头之间产生电弧,触头表面挥发出高温蒸汽。由于触点的特殊形状,当电流通过时会产生磁场,而电弧在这个磁场的作用下,沿
接触
面的切线方向快速移动。部分金属蒸气凝结在金属圆筒(屏蔽罩)上,自然过零时电弧熄灭,触点间的绝缘强度迅速恢复...