22问答网
所有问题
当前搜索:
制冷系统的冷凝温度
制冷系统的
压缩机排气压力与排气温度和
冷凝温度
有关系吗?就是我知道...
答:
排气温度随着
冷凝
器
的温度
压力变化而变化,冷凝器的温度和压力随着环境温度(冷却介质温度)的变化而变化与排气温度没关系。有用给好评 谢谢。
试分析当
冷凝温度
上升蒸发温度不变时,
制冷系统
性能的变化情况。_百度知 ...
答:
(1)当蒸发温度不变,
冷凝温度
上升时,压比增大,吸气密度增大,压缩机功率增大,cop值降低;(2)冷凝温度上升,毛细管入口压力增大,过冷度减小,毛细管流量增大。具体的在《现代
制冷
空调理论应用与新技术》这本书里有。
空调
制冷
时R22在管道内
的温度
是多少?
答:
什么是空调液管?气管?两根铜管,小的为高压管,俗称液管,大的为低压管,也叫气管 大金空调
制冷
气管
温度
达多少度属于正常 排风温度90°,
冷凝
器回液温度45-50°,蒸发温度5°,出风口温度> 10°。空调制冷房间温度可以达到16度C.When空调制冷设定温度范围通常是16至30度前提下设置加热温度范围也是16...
制冰机的制冰量,为什么比原来的少了?
答:
风冷冷凝器的缺点:成本投入较高。冷凝温度较高,使制冷机组的运行效率降低。不适用于空气污浊、有沙尘气候的地区。水冷冷凝器冷凝器的冷却性能:由环境湿球温度来决定,环境湿球温度越高,那么冷凝温度也越高。一般地,采用水冷冷凝器,冷凝温度比环境湿球温度高5~7℃左右。一般
制冷系统的冷凝温度
极限:...
已知一个
制冷
机的蒸发温度、
冷凝温度
、蒸发压力和冷凝压力,怎么计算...
答:
单位需换算为升/秒;2、温差指机器进出水之间的温差;3、4.187为定量(水的比热容);4、选择风冷式冷水机时需乘系数1.3,选择水冷式冷水机则乘系数1.1。5、根据计算的
制冷
量选择相应的机器型号。冷量=水流量*水密度*水温差,流量m3/s,密度kg/m3,
温度
C,算出来冷量是 KW ...
美的空调
制冷
和制热时,出风口
温度
分别是多少?
答:
空调出风口
温度
是根据内机风速及测量位置变化而变化的,根据经验,
制冷
时出风口温度可以达15摄氏度以下,制冷开始时出风口和回风口的温差一般在10℃以上,制热开始时没有电辅助加热的进风口、出风口的温差在14℃以上,有电辅助加热的一般在20℃以上。
在中央空调循环
系统
中为什么蒸发温度比
冷凝温度
低啊
答:
在不同压力下,蒸发温度和冷凝问题是不同的.压缩机出口处士高温高压的气体,经过冷凝器时
冷凝温度
就会很高的.就会变成低温高压的气体.经过节流就会变成低温低压气体,在经过蒸发器时问题压力变小了,蒸发温度就会低了啊.制冷主要是 靠压力变化和制冷剂的相态变化进行
制冷的
...
空调故障过冷什么意思-什么是空调的过冷度和过热度?
答:
饱和液的热量继续被放出(由冷却水或空气吸走),则其液体温度将进一步降底,若温度低于冷凝压力下饱和温度(
冷凝温度
)此种液体称为过冷液。过冷液比饱和液温度低的值,称其为过泠度。过冷度一般在3-5度左右。制冷剂液体的过冷在
制冷系统
中是很有意义的,在水冷式冷凝器冷却水系统中,保证有一定...
为什么
制冷
机组要限制过高的蒸发压力和过低
的冷凝
压力
答:
过低
的冷凝
压力会使节流阀前后的压力差过小,影响
制冷
剂的流量,也不能进行制冷。蒸发压力高了蒸发
温度
也相应升高,吸气压力高了对压机也不好。冷凝压力过低一般是少制冷剂或压机排气压力低了,会引起吸气压力低,压机过热。所以制冷机组要限制过高的蒸发压力和过低的冷凝压力,才能使机器正常运行。
压力与
温度
对
制冷系统的
影响是什么?
答:
制冷系统中的温度:制冷系统中的温度涉及面较广,有蒸发温度,吸气温度,
冷凝温度
、排气温度等。对
制冷系统的
运行工况起决定作用的是蒸发温度和冷凝温度。 蒸发温度:是指液体制冷剂在蒸发器内沸腾气化的温度。例:空调机组的蒸发温度为5~7度作为空调机组的最佳蒸发温度,就是说空调机组的设计蒸发温度为5~...