22问答网
所有问题
当前搜索:
办公楼梯疏散宽度计算公式
商场的消防
楼梯宽度
是怎么
计算
的?看了半天的规范的搞不懂,求高手。_百...
答:
先确定商场建筑耐火等级及其位于建筑第几层,不同等级系数不一样。根据《建规》表5.3.17-1,如一二级建筑4层以上的系数为1.0(每100人);确定商场面积,根据《建规》表5.3.17-2层数系数
计算
人数,如4层1000方,1000*0.60=600人,也就是
疏散楼梯宽度
为6米。很宽吧!根据5.3.1条,必须不...
楼梯疏散宽度
怎么确定
疏散楼梯
有什么布置要点
答:
那么今天我们主要就针对
疏散楼梯
的宽度来展开详细的介绍。
楼梯疏散宽度
怎么确定 建筑物除有固定座位等标明使用人数外,对无标定人数的筑物应按有关设计规范或经调查分析确定合理的使用人数,并以此为基数
计算
安全出口的宽度。墙面至扶手中心线或扶手中心线之间的水平距离即楼梯梯段宽度除应符合防火规范的规定外...
四层灯饰商场,耐火等级二级,每层建筑面积2000㎡,每层设置2部
宽度
...
答:
四层的百人净宽,是1米。灯饰商场的人员密度按照30%计算。每一层的人员密度计算不同,一层不需要楼梯二层的楼梯,二层的人数最多,所以可以按照二层来
计算楼梯
宽度。总之,建筑面积。8000。超过3000可以取下限。也就是0.43×百分之30。这样就可以列出二层
疏散宽度
的
计算公式
:2000*0.43*30%/100=2...
...4400 人,设计 7 个
疏散
门且每个疏散门的
宽度
为 2.2m,是否满_百度...
答:
并没有相应的面积要求,一般是宽度要求,以便人员的疏散。据此按照疏散净宽度指标
公式计算
出一、二级耐火等级建筑的观众厅中每100人所需
疏散宽度
为:门和平坡地面:B=100×0.55/(2×43)=0.64(m),取0.65m;
阶梯
地面和
楼梯
:B=100×0.55/(2×37)=0.74(m),取0.75m。三级耐火等级...
消防
楼梯
的
宽度
答:
《高层民用建筑设计防火规范》,其中的第6章规定如下:每层
疏散楼梯
总
宽度
应按其通过人数每100人不小于1.00m
计算
,各层人数不相等时,其总宽度可分段计算,下层疏散楼梯总宽度应按其上层人数最多的一层计算。疏散楼梯的最小净宽不应小于表 6.2.9的规定。高层建筑/疏散楼梯的最小净宽度(m),医院...
如何利用百人宽度指标
计算
建筑的
疏散宽度
答:
2、高层建筑内走道的净宽,应按通过人数每100人不小于1.00m
计算
;高层建筑首层疏散外门的总
宽度
,应按人数最多的一层每100个不小于1.00m计算。首层疏散外门和走道的净宽不应小于表 6.1.9的规定。6.1.10
疏散楼梯
间及其前室的门的净宽应按通过人数每100人不小于1.00m计算,但最小净宽不应...
疏散楼梯宽度
答:
疏散楼梯
的最小
宽度
不宜小于1.1米。应按梯段净宽
计算
,(墙面至扶手中心线或扶手中心线之间的水平距离即楼梯梯段宽度)如果楼梯间是双跑楼梯的话,则大约为楼梯间总宽度的“一半”。
旋转
楼梯
尺寸如何
计算
答:
(1)楼梯设计准则要掌握舒适、安全、坚固、美观和防火避难。(2)楼梯设置数量: 除复式住宅、别墅建筑外,其他建筑按《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045—1995)57条。(3)结合上述楼梯数量设置楼梯梯段
宽度
: 对两层的建筑按每125人流为1M比例
计算
。(4)
疏散楼梯
的小净宽规定: 室外楼梯可作辅助防火...
消防
楼梯
休息平台
宽度
要求
答:
消防楼梯休息平台
宽度
要求:《高层民用建筑设计防火规范》第6章规定如下:每层
疏散楼梯
总宽度应按其通过人数每100人不小于1.00m
计算
,各层人数不相等时,其总宽度可分段计算,下层疏散楼梯总宽度应按其上层人数最多的一层计算。疏散楼梯的最小净宽不应小于表下列规定:医院房楼:1.30m、居住建筑:1.10m...
疏散
内走道
宽度怎么算
答:
该建筑高度24米,属于多层建筑,因此适用《建筑设计防火规范》的规定,按该规范第5.3.14条“除本规范另有规定者外,建筑中的疏散走道、安全出口、
疏散楼梯
以及房间疏散门的各自总
宽度
应经
计算
确定。安全出口、房间疏散门的净宽度不应小于0.9m,疏散走道和疏散楼梯的净宽度不应小于1.1m;不超过6 层的...
<涓婁竴椤