答:
1。根据标准选择台阶
宽度
B和台阶高度。步高=步数,取整数N,然后步高N=步高h;步长b(n-1)=总步长,将总步长分成两步。住宅台阶宽度250-280整数,台阶高度150~165;公共台阶宽度300~350整数,台阶高度150左右。2,
楼梯
是让人们在两个空间里顺利上下的通道。它必须结构合理,按照标准,每级楼梯应该...
地上七层地下一层普通
办公楼
,每层100人,每层层高4.5m,每层面积不到1200...
答:
1.5X2.1米
办公楼
的
楼梯间
距离是多少?
答:
照现行的建筑设计防火规范-2006版:
办公楼
的两部封闭
楼梯间
的距离为40+40=80米,五层及以下的办公楼可设非封闭楼梯间,当房间位于两个楼梯间之间时,应减少5.0m,则35+35=70米。另外有两条附注:1 敞开式外廊建筑的房间疏散门至安全出口的最大距离可增加5.0m:45+45=90米;2 建筑物内全部设置...
下列关于建筑安全出口和疏散
楼梯
做法,正确是( )。
答:
根据表5.5.21—1,该建筑每层房间疏散门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯每百人最小疏散净
宽度
取值为1m/百人,该
办公楼楼梯
最小疏散总净宽度不应小于:750×1/100=7.5m;C选项
楼梯间
总净宽为2.1×3=6.3m<7.5m,办公楼楼梯疏散总宽度不满足规范要求,C选项错误;根据3.7.6,丙类多层...
楼梯
的间距和高度如何设计符合消防规范
答:
1、
楼梯
间距按最不利疏散距离不超过30米布置,并不应小于5米,具体按建规5.3.13设计。2、楼梯踏步的高度不宜大于210mm,并不宜小于140mm,楼梯平台部位的净高不应小于2000mm,楼梯梯段部位的净高不应小于2200mm。
楼梯间
开间进深应如何确定
答:
楼梯间
开间进深确定要求如下:1、开间应满足防火疏散要求。要根据房屋用途确定每一踏步的高度和
宽度
(常规建筑物可看《通则》,然后根据层高及楼梯的跑数确定进深。确定楼梯间进深时还要注意:若是要从下面进出,注意第一跑的净高。一般住宅
楼楼梯
的第一跑比较长就是为了能从下面进出人。2、楼梯宽的设计...
楼梯构造设计图,三层住宅,层高3.3,室内外高差0.5,
楼梯间
开间3.3...
答:
很简单,假定内墙厚为200,即
楼梯间
净尺寸3300-200=3100 梯井取200,楼梯段宽=3100-200=2900/2=1450,楼梯平台
宽度
≥梯段宽=1500
办公楼楼梯
规范,踏宽取280,踏高取160左右,踏步数=3300/160=20.625,取偶数,踏步数20,反过来推踏高。h=3300/20=165 ,由于一层要设通道,按规范不低于2.0米...
楼梯
的进深开间如何确定
答:
1、开间应满足防火疏散要求。2、要根据房屋用途确定每一踏步的高度和
宽度
(常规建筑物可看《通则》,然后根据层高及楼梯的跑数确定进深。确定
楼梯间
进深时还要注意:若是要从下面进出,注意第一跑的净高。一般住宅
楼楼梯
,第一跑比较长就是为了能从下面进出人。楼梯宽的设计是按建筑的人流量确定的,休息...
建筑设计规范
办公楼楼梯
最大间距
答:
按照现行的建筑设计防火规范-2006版:
办公楼
的两部封闭
楼梯间
的距离为40+40=80米,五层及以下的办公楼可设非封闭楼梯间,当房间位于两个楼梯间之间时,应减少5.0m,则35+35=70米。另外有两条附注:1 敞开式外廊建筑的房间疏散门至安全出口的最大距离可增加5.0m:45+45=90米;2 建筑物内全部...
建筑防火规范5.3.17中对首层外门的规定解读
答:
高层建筑内走道的净宽,应按通过人数每100人不小于1.00m计算;高层建筑首层疏散外门的总
宽度
,应按人数最多的一层每100人不小于1.00m计算。疏散
楼梯间
及其前室的门的净宽应按通过人数每100人不小于1.00m计算,但最小净宽不应小于0.90m。单面布置房间的住宅,其走道出垛处的最小净宽不应小于0.90m...