过电流是什么原因?
答:
[6]由
电机
模型引起:从电机铭牌获得正确的电机数据并且对照99组参数。6.输出短路:损坏的电机电缆或电机。[1]检查电机和电机电缆的绝缘。[2]分断电机电缆与
变频器
的连接,在标量模式下运行变频器,如果变频器不跳闸,则说明变频器是好的。7.接地电网中的输出接地故障。[1]检查并用高阻表或绝缘表测量...
变频器
的电压和频率的关系
答:
由公式E=4.44*K*F*N*Φ 可以看出,在变频调速时,
电动机的
磁路随着运行频率fX是在相当大的范围内变化,它极容易使电动机的磁路严重饱和,导致
励磁
电流的波形严重畸变,产生峰值很高的尖峰电流。 因此,频率与电压要成比例地改变,即改变频率的同时控制
变频器
输出电压,使电动机的磁通保持一定,避免弱磁和磁饱和现象的产生...
55kw的风机,转速为1785转,90kw的
变频器
,60hz的
电机
,但是在60hz,1785下...
答:
电机
过流 电机过压 电机超速(带编码器的)接地故障 电机超温(电机接PT100)
变频器
IGBT模块超温 其控制电源故障 报警内容 原因 处理方法 "External fault 外部故障" "READY条件丢失 X15.12(V-3E09)外接电路问题
励磁
柜没准备好 Udc电压低""Short circuit 24 V 24V电源不正常" "电源板输出电压...
电机
发热的原因是什么?
答:
1.环境温度太高。逆变器由无数的电子器件组成,工作时会产生大量的热量,尤其是IGBT工作在高频时。如果环境温度过高,
变频器
内部部件的温度也会过高。为了保护变频器的内部电路,变频器将报告高温故障并停止机器。解决方法:降低变频器所在地方的温度,如安装空调或风扇等强制冷却措施。2.变频器通风不良。
步进
电机
和伺服电机。以及同步和异步,交流和直流电机的区别
答:
但是,由于同步
电机
造价高,维护工作量大,现在一般都采用电容补偿功率因数。另外,一些早期采用晶闸管的
变频器
,由于器件没有自关断能力,需要依靠负载换流,这时需要用到同步电机。同步电机效率较异步电机稍高,在2000KW以上的
电动机
选型时,一般要考虑是否选用同步电机。但是,同步机因为有
励磁
绕组和滑环,...
变频电机
控制器的矢量控制
答:
矢量控制方式又有基于转差频率控制的矢量控制方式、无速度传感器矢量控制方式和有速度传感器的矢量控制方式等。这样就可以将一台三相异步
电机
等效为直流电机来控制,因而获得与直流调速系统同样的静、动态性能。矢量控制算法已被广泛地应用在siemens,AB,GE,Fuji等国际化大公司
变频器
上。采用矢量控制方式的...
什么是电磁调速
电机
??
答:
电磁调速电机又叫滑差调速电机也称电磁离合器,它有两个轴,一个是与原动机相连,另一个是与拖动对象相连,通过调节电磁调速电机的电压而使输出的转速低于输入转速,它的工作原理是调节电磁调速电机的转差率来改变输出转速的.它的工作效率低,反应时间长.
变频电机
是指鼠笼式交流异步
电动机
,由
变频器
驱动,通过...
三相异步
电动机
实现变速的几种方法
答:
有级调速,级差较大,不能获得平滑调速;可以与调压调速、电磁转差离合器配合使用,获得较高效率的平滑调速特性。本方法适用于不需要无级调速的生产机械,如金属切削机床、升降机、起重设备、风机、水泵等。二、
变频
调速 变频调速是改变
电动机
定子电源的频率,从而改变其同步转速的调速方法。变频调速系统...
改变三相异步
电机
转速有几种方法
答:
特点如下:1、具有较硬的机械特性,稳定性良好; 2、无转差损耗,效率高;3、接线简单、控制方便、价格低;4、有级调速,级差较大,不能获得平滑调速;5、可以与调压调速、电磁转差离合器配合使用,获得较高效率的平滑调速特性。二、
变频
调速方法:变频调速是改变
电动机
定子电源的频率,从而改变其同步...
自制的
电动机的可以
达到多少转?
答:
频率:在中国50Hz时,交流同步电动机只能达到3000r/m.异步电动机只能更慢。想快有两个方法:1
用变频器
将交流异步
电动机的
电源频率提高(相应的输出力矩要小一些)来提高转数,但是不能太高。2串励式直流
电机
的转数可以达到10000r/m以上,磁铁
励磁
的直流电机转数估计6000以上也没问题。原理:直流电机的旋转...