答:
发电机
励磁系统
一般有四个部分:定子绕组=>
整流
桥堆=>电刷(滑环)=>转子绕组,检查时,断开四个部分的连接,用万用表欧姆档测量,两个绕组是否断路、对壳短路,整流桥堆是否有二极管击穿或断路,电刷是否接触良好即可找到
故障
点。
发电机
励磁
调节器A(B)通道脉冲
故障
是什么意思,什么条件可造成故障发生...
答:
脉冲
故障
就是这个触发脉冲没有到达可控硅的门极,也许是脉冲回路没有形成通路,也许是脉冲电源失电等,如果用的是ABB的灭磁开关。调节器都会引一个开关的辅助接点去完成分闸切脉冲,这时做小电流实验时(为了防止电流进入转子灭此开关会分开)也会没有脉冲。脉冲故障导致的直接结果就是
整流
波形缺相。
汽车发电机不发电的
故障
原因
有哪些
答:
汽车发电机不发电的
故障
原因有很多,以下是一些常见的故障原因:1、发电机传动皮带的问题:如果发电机传动皮带过松、断裂或有油污,会导致发电机无法正常运转。2、发电机内部零件接触不良:例如电刷接触不良,会导致电流传输不畅,从而影响发电机的发电效果。3、发电机
励磁
电路的问题:如果发电机励磁电路断路...
发电厂
励磁系统
在什么情况下应退出?
答:
励磁系统
本身故障,如
整流
桥故障、控制
系统故障
、冷却系统故障。电气事故时,如定子接地、转子接地等各种短路接地故障发生时。机械事故时,如发电机着火,各部温度异常升高,各部震动异常增大,有异音异响,水轮机或汽轮机故障,调速器故障等情况。这是励磁系统均应退出,同时还应该将发电机停机处理。
发电机不发电的
故障
原因
有哪些
答:
发电机不发电的
故障
原因有:1、接线错误:按线路检查、纠正;2、主发电机或
励磁
机的励磁绕组接错,造成极性不对;励磁机励磁电流极性与*磁铁的极性不匹配往往发生在更换励磁绕组后因接线错误造成:应检查并纠正;3、硅
整流
元件击穿短路:正反向均导通用万用表检查整流元件正反向电阻,替换损坏的元件;4、...
发电机有那些
故障
现象?
答:
空载
励磁
机励磁电流太大。检修自动电压调节器。(2)整定电压太高。重新整定电压。4.励磁机励磁电流太大 (1)
整流
元件中有一个或两个元件短路正反向都不通。用万用表检查,替换损坏的元件。(2)主发电机或励磁机励磁绕组部分短路。测量每极线圈的直流电阻值。更换有短路
故障
的线圈。5.稳态电压调整...
分析当
整流
器的一个二极管断路,发电机会出现什么
故障
?
答:
发电机
励磁整流
桥有两个二极管断路,一种情况是发动机失去励磁无法发电,一种情况是励磁变成半波整流,输出电压明显降低。
西门子调速装置
励磁
的问题,
答:
励磁
电流实际值 K0265 < 50% 所要求的励磁电流给定值 K0268 的时间大于500ms。这个监控功能只在励磁电流的给定值 > 2% 的
整流
器额定励磁电流才有效。[自版本1.9 起,这百分值(50%)和时间(500ms)可用 P396 和 P397 分别更改]如果在运行中(或 ≤ o4)存在所描述的
故障
条件中的一个,...
发电机内部短路是怎么造成的?
答:
如果刚好在输出短外部当然没有电流了,不然也不叫短路,短路:电流不经过负载直接回到电源的令一端.发电机线圈内部短路,
励磁
线圈短路就无磁场,熔断器熔丝烧断,严重的会烧坏线圈的,假如电枢线圈短路就没有电流输出了,还会烧坏电枢的,检查你的发电扣线圈接头是否正确,
还有整流
管,一般可解决。
励磁整流柜
电流不平衡有何影响
答:
日常运行没有影响,记录不平衡电流主要是监视功率柜的负荷分配是否均匀。一般是靠近进线母排的电流大些。