同步发电机的
故障
处理
答:
(2)输电线路发生相间短路或接地
故障
,应对线路进行检修,故障排除后即可恢复正常。电压过高(1)与电网并列的发电机电网电压过高,应降低并列的发电机的电压。(2)
励磁装置
的故障引起过励磁,应及时检修励磁装置。功率不足由于励磁装置电压源复励补偿不足,不能提供电枢反应所需的励磁电流,使发电机端电压低于电网电压,送不...
励磁
调节器
故障
后怎样复归
答:
什么型号
励磁
调节器 LSW系列励磁调节器有
故障
信号后,可用增磁或减磁按钮复归,除非故障一直存在
2500千瓦的水轮发电机开机起来,在起励时候,
励磁
电压电流瞬间达到最高值...
答:
起励瞬间,励磁电流、电压失控过高,灭磁开关跳,多数是励磁系统自身保护动作或者机组空载过电压跳。观察报文窗口记录,应该是空载过电压跳。原因可能是起励时,励磁方式在手动(有的是FCR)没有复归;或者机组励磁电压互感器熔断器熔断;或者
励磁装置故障
(比较单元或者触发单元反馈单元)。
直流电机
励磁
电源跳闸
故障
请将所有可能写出来
答:
励磁
电源跳闸?有点奇怪啊,一般励磁电流是不大的,特别是大功率电机。我所遇到的问题是电枢电流变化引起的跳闸。此种状态下,按目前的分析是三相供电中,整流硅在大电流中的反向击穿引起相间短路,导致主开关跳闸。
800kw发电机组失
磁
的现象与原因是什么?
答:
800kw发电机组失磁的原因 1、励磁回路,
励磁装置
及其电源发生
故障
;2、励磁机故障;3、转子回路故障;4、灭磁开关误动作;5、误操作 800kw发电机组失磁的现象 1、发“发电机失磁”信号;2、转子电压、电流明显低于正常值;3、发电机定子电压通常降低,无功功率表指示为负值;4、有功功率表、定子电流...
同步发电机无端电压的原因是什么?怎样排除?
答:
故障
原因:
励磁装置
电压源复励补偿不足,不能提供电枢反应所需的励磁电流,使发电机端电压低于电网电压,送不出额定无功功率。 排除方法:在发电机与电抗器之间接入一台三相调压器,以提高发电机端电压;减小变阻器的阻值,使发电机励磁电流增大。 发电机过负荷运行超过允许时间,应降低、调整负荷至额定值,过负荷运行不能...
发电机
励磁
电流不稳为什么
答:
并网运行机组,如果电网电压不稳,励磁电流也就不稳,但如果电网电压稳定,励磁电流也不稳,就不正常,通常就是
励磁装置
有问题了,例如PID参数设置错误,励磁测量硬件
故障
,产品设计有问题等
发电机的常见
故障
有哪些?如何维修
答:
(2)输电线路发生相间短路或接地
故障
,应对线路进行检修,故障排除后即可恢复正常。4、发电机端电压过高 (1)与电网并列的发电机电网电压过高,应降低并列的发电机的电压。(2)
励磁装置
的故障引起过励磁,应及时检修励磁装置。5、功率不足 由于励磁装置电压源复励补偿不足,不能提供电枢反应所需的励磁...
发电机失
磁
后应怎么处理??怎么应对发电机失磁?
答:
引起发电机失磁的原因有励磁回路开路,如自动励磁开关误跳闸,励磁调节装置的自动开关误动;转子回路断线,励磁机电枢回路断线,励磁机励磁绕组断线;励磁机或励磁回路元件
故障
,如
励磁装置
中元件损坏,励磁调节器故障,转子滑环电刷环火或烧断;转子绕组短路;失磁保护误动和运行人员误操作等。
发电机
励磁
柜旋转二极管
故障
?
答:
电机的形式很多,但其工作原理都基于电磁感应定律和电磁力定律。因此,其构造的一般原则是:用适当的导
磁
和导电材料构成互相进行电磁感应的磁路和电路,以产生电磁功率,达到能量转换的目的。 根据电动机按起动与运行方式不同,可分为电容起动式单相异步电动机、电容运转式单相异步电动机、电容起动运转式单相...