一般十千瓦以上的电机要降压起,因为起动
电流为
运行电流的五至七倍;
十五千瓦
电机额定电流为三十二安左右,所以完全可以的
一个30千瓦电机一个
十五千瓦
需要
多大
启动器
答:
启动器是控制电机频繁启动之用,一般情况下应分别设置,若特殊情况下需要用一个启动器同时控制两台电机时,但电机的过载保护应分别设置。计算总功率:P总=30000+15000=45000W;计算
电流
:Ijs=P/U/√3/cosφ=45000/380/1.732/0.85≈80.4A;选择启动器的额定电流一般取计算电流的1.1~1.5倍,...
...
电流是
54安,是不是就能带动
十五千瓦
电动机正?
答:
50千瓦的发电机,当电压为380伏,
电流为
54安的时候,当然可以带动
15千瓦
的电机嘛!因为,按常规计算15千瓦电机的额定电流值是30安左右呀!由此可见,54安的发电机
电流是
完全可以够,额定电流为30安的15千瓦电机使用滴嘛!所以,你可以放心的使用哟!
1500米电线用
15
功率三相需要
多少
平方铝米?
答:
选用五十平方毫米的铝线,每个
电流
电压降是零点八一伏,
十五千瓦
的电动机按三十个电流计算,电压损耗是百分之六点四,可以使用。(说明:计算电压降,习惯依据是控制在百分之五左右)。
两台
十五千瓦
的潜力
泵
离变压器六百米用
多大
平方米铝线
答:
至少得50的铝线。30Kw负荷
电流
57A,考虑功率因数的话将近60A。50铝线带,末端压降在10%左右。
十五千瓦
发电机怎么是双1,0的铜线
电流
够吗?
答:
假设是380伏交流电。I=15000/380/1.732/0.8=28.5A,查表可知,使用2.5平方铜线就可以了。由于发电机不是用电器,不可能超载,只可能轻载,所以用双1.0的铜线也差不多了。当然如果使用发电机使用导线的计算公式可能会更小。
请问
十五千瓦
的高频机工作
电流是多少
需要多大的空开谢谢
答:
如果是220V电压 ,9000W的
电流
约为41A,选个50或60A的空开即可。
十五千瓦
六级电机角接是55个
电流
答:
电流
过大了,一般的约三十安左右(Y系列电机)。
十五千瓦
三相电机配
多大
漏电保护器不跳闸
答:
选择一个100安带漏电保护型。15KW的三相异步电动机的开关配置这样来选择,电机启动
电流是
其额定电流的3~7倍,即上百安的电流。目前安全规定局部配电开关须选择漏电保护型,纵观考虑你应该选择一个100安,带漏电保护型,零序整定电流30~150毫安可调的总制开关来担当这台电机的电源开关,这样就比较合适了...
十五千瓦
濳
水泵
有几级搅水轮,是8级提水轮吗?
答:
15千瓦
指的是带动水泵旋转的电机功率,不同的流量下,叶轮的级数是不同,例如,同样是15千瓦:如果
水泵的
流量为每小时80吨,那么此时的叶轮大概为4级;如果水泵的流量为每小时40吨,那么此时的叶轮大概为7级;如果水泵的流量为每小时20吨,那么此时的叶轮大概为12级;上面只是估算,仅供参考。