22问答网
所有问题
当前搜索:
单层丙类厂房的最大面积
钢结构
丙类
仓库消防设计要求?
答:
3.2.4 下列二级耐火等级建筑的梁、柱可采用无防火保护的金属结构,其中能受到甲、乙、丙类液体 或可燃气体火焰影响的部位,应采取外包敷不燃材料或其它防火隔热保护措施:1 设置自动灭火系统的
单层丙类厂房
;2 丁、戊类厂房(仓库)。表3.3.1
厂房的
耐火等级、层数和防火分区
的最大
允许建筑
面积
每...
建筑
面积
大于300的地上
丙类
库房,指的是单个房间还是整个库房
答:
整个库房。?建筑
面积
大于300平方米,且经常有人停留或可燃物较多的地上丙类生产场所,
丙类厂房
内建筑面积大于300平方米,且经常有人停留或可燃物较多的地上房间。所以是整个库房。
丙
二类仓库标准
答:
在市场需求下,丙二类仓库备受用户关注,丙二类仓库/
厂房
是防火等级较好的仓储、生产性建筑,丙二类仓库消防要求上应按照《建筑设计防火规范》进行。一、丙二类建筑
面积
层数和面积1、储存可燃液体的多层
丙类
仓库的耐火等级不应低于二级2、一、二级丙类1项仓库
的最
多允许层数不应超过5 层,三级丙类1项仓库...
丙类
生产
厂房
可以设置在地下或半地下吗
答:
2 乙类厂房,每层建筑
面积
小于等于150m2,且同一时间的生产人数不超过10 人;3
丙类厂房
,每层建筑面积小于等于250m2,且同一时间的生产人数不超过20 人;4 丁、戊类厂房,每层建筑面积小于等于400m2,且同一时间的生产人数不超过30 人;5 地下、半地下厂房或
厂房的
地下室、半地下室,其建筑面积...
建筑
面积
小于多少米的
单层厂房
可采用3级灭火等级的建筑
答:
建筑
面积
不大于300平方米的单层独立的甲乙
类厂房
不低于三级耐火等级,单多层丙类固体厂房和建筑面积不大于500平方米的
单层丙类
液体
厂房的
耐火等级不低于三级耐火等级,多层丁戊类厂房和建筑面积不大于1000平方米的单层丁类赤热表面或者散发火花的厂房的耐火等级不低于三级。
防火规范中7.1.3条占地
面积
大于3000m2是指单栋占地面积还是总占地面积...
答:
1 大于等于50000纱锭的棉纺厂的开包、清花车间;大于等于5000锭的麻纺厂的分级、梳麻车间;火柴厂的烤梗、筛选部位;泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;占地
面积
大于1500m2的木器厂房;占地面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的
单层
、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房;高层
丙类厂房
;飞机...
丙类厂房
需要哪些消防设备及消防设计要求
答:
1、如果是
丙类厂房
,必须要在
厂房的
周围要安装消火栓。2、室内也要安装消火栓的系统,同时还要配备消防水枪,总数不能够小于四个,而且关于间距也有一定的要求,室内消火栓的布置间距要大于30米。3、室内还要安装自动喷火的灭火系统,如果
面积
达到了1500平米,这些设施肯定是必不可少的,喷水的强度每分钟要...
厂房
疏散消防有没有规定多大
面积
或人数需要设置一条疏散通道?
答:
不知道问题中的“一条疏散通道”是不是指“一个安全出口”?如果是,则在GB50016-2014(2018年版)《建筑设计防火规范》的3.7.2中,有关于
厂房
可以设置一个安全出口的规定,具体见下图示。希望能帮到你。
制作钢瓶钢构
厂房
,
单层
,11米高,占地6200平米
丙类
,可以不做消防喷淋吗...
答:
不对啊。这个钢瓶生产属于丁类的,这个不属于
丙类的
,丙类的是可燃固体或者食品加工以及闪点高于60°的液体的,如果是丙类的占地面积超过1500平米或者
总面积
超过3000平米及以上的那需要设置自动喷淋的,如果是丁类的那就只需要消火栓和应急照明以及灭火器的,两者相差很大的。
厂房
防火分区
面积
是多少?
答:
地下或半地下仓库的防火分区
面积
,比较好记的两个数字150,300。值得注意的是,地下或半地下仓库(包括地下或半地下室)
的最大
允许占地面积,不应大于相应类别地上仓库的最大允许占地面积。仓库占地面积与防火分区面积。一二级耐火等级的
丙类
仓库,占地面积是防火分区最大允许建筑面积的四倍,三级耐火等级...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
丙类厂房建筑防火
丙类车间防火分区面积
丙类厂房消防标准
厂房最大防火分区面积