22问答网
所有问题
当前搜索:
单桩竖向极限承载力
如何计算
单桩承载力
?
答:
3.
单桩竖向
抗压承载力估算 根据桩基规范5.2.8按下式计算 Quk=Qsk+Qpk 土的总极限侧阻力标准值为:Qsk=uqsikli=2.51×(17×3.00+26×3.00+29×3.00+32×3.00+33×3.00+34×2.50)=1243kN 总极限端阻力标准值为:Qpk=qpkAp=0.50×2700=1357kN 单桩竖向抗压
极限承载力
...
单桩竖向承载力
特征值700KN静载试验时的配重是多少
答:
145吨。计算过程:公式:特征值=配重*4.8 设配重为X,带入数值:700=X*4.8 X=145吨。静载试验的实验目的:静载试验采用接近于竖向抗压桩的实际工作条件的试验方法,确定
单桩竖向
(抗压)
极限承载力
,作为设计依据,或对工程桩的承载力进行抽样检验和评价。当埋设有桩底反力和桩身应力、应变测量元件...
桩
端阻力与桩侧阻力的关系
答:
1、在公式中,桩的极限侧阻力标准值和极限端阻力标准值宜通过埋设桩身轴力测试元件由(即
单桩竖向极限承载力
标准值除以安全系数=单桩竖向承载力特征值)所得。2、是根据土的种类,土的状态以及桩端入土深度来确定关系的,如下图:
桩身结构竖向承载力最大特征值和
单桩竖向承载力
特征值区别
答:
竖向承载力最大特征值为应该是指桩身混凝土的承载力,大于这值混凝土很容易被压坏。单桩竖向承载力特征值才是基桩的承载力,这是由桩侧土和桩端土决定的承载力,大于这值桩有可能会下沉。一般桩身结构竖向承载力最大特征值大于
单桩竖向承载力极限
值(二倍的单桩竖向承载力特征值),如果桩身结构竖向...
如何计算
单桩承载力
?
答:
土的总极限侧阻力标准值为:Qsk = uqsikli = 2.51 × (17 × 3.00 + 26 × 3.00 + 29 × 3.00 + 32 × 3.00 + 33 × 3.00 + 34 × 2.50) = 1243 kN 总极限端阻力标准值为:Qpk = qpkAp = 0.50 × 2700 = 1357 kN
单桩竖向
抗压
极限承载力
标准值为:Quk...
桩
端阻力与桩侧阻力的关系
答:
1、在公式中,桩的极限侧阻力标准值和极限端阻力标准值宜通过埋设桩身轴力测试元件由(即
单桩竖向极限承载力
标准值除以安全系数=单桩竖向承载力特征值)所得。2、是根据土的种类,土的状态以及桩端入土深度来确定关系的,如下图:
若
单桩竖向
抗压
承载力
特征值为1200kN
答:
施加到桩上的力最小要求 1200x2=2400KN 2400-1500=900KN。静载试验采用接近于竖向抗压桩的实际工作条件的试验方法,确定
单桩竖向
(抗压)
极限承载力
,作为设计依据,或对工程桩的承载力进行抽样检验和评价。当埋设有桩底反力和桩身应力、应变测量元件时,尚可直接测定桩周各土层的极限侧阻力和极限端阻力...
如何根据地质勘查报告来计算
单桩承载力
?
答:
土的总极限侧阻力标准值为:Qsk = uqsikli = 2.51 × (17 × 3.00 + 26 × 3.00 + 29 × 3.00 + 32 × 3.00 + 33 × 3.00 + 34 × 2.50) = 1243 kN 总极限端阻力标准值为:Qpk = qpkAp = 0.50 × 2700 = 1357 kN
单桩竖向
抗压
极限承载力
标准值为:Quk...
桩基检测规范之
单桩竖向
抗拔静载试验?
答:
3.5、测试桩侧抗拔摩阻力或桩端上拔位移时,测试数据的测读时间宜符合本规范第 3.6、条的规定。4、检测数据的分析与判定 4.1、数据整理应绘制上拔荷载-桩顶上拔量(U、)关系曲线和桩顶上拔量-时间对数(关系曲线)。4.2、
单桩竖向
抗把
极限承载力
可按下列方法综合判定:1、根据上拔量随荷载...
单桩极限承载力
与单桩承载力区别
答:
计算方式和荷载值的不同。1、根据《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008的规定,
单桩极限承载力
是指单桩在承受荷载作用下达到最大承载力而不会发生破坏的荷载值;而单桩承载力则是指桩在承受荷载作用后发生破坏时的荷载值。2、在计算单桩极限承载力时,需要考虑桩侧阻力尺寸效应系数的影响;而单桩承载力的...
棣栭〉
<涓婁竴椤
5
6
7
8
10
11
12
9
13
14
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜