22问答网
所有问题
当前搜索:
单相电机电流计算
三相十千瓦
电动机
一千瓦等于两安为何十千瓦是42安?
答:
三相十千瓦电动机一千瓦等于两安为何十千瓦是42安?是谁告诉你10千瓦
电机电流
是42A,这是错误的。三相电机电流的
计算
公式是:I=P/1.73×380×cosφ·η (功率因数cosφ、效率η、三相分别以0.85计),即1千瓦/1.73×380×0.85×0.85 =1千瓦÷474.97 ≈2.1A 。10千瓦/1.73×380×0....
交流
电机
功率
计算
答:
你好:——★1、
单相
交流
电动机
:单相交流电动机的额定功率 = 额定电压 × 额定
电流
× 功率因数 × 效率。——★2、三相交流电动机:三相交流电动机的额定功率 = 根号3 x 额定电压 × 额定电流 × 功率因数 × 效率。——★3、两相380V交流电动机:两相380V交流电动机的额定功率 = 额定电压...
如何根据
电机
的功率来决定导线规格?要考虑启动
电流
吗?
答:
简单的公式:一个千瓦
电机电流
大小为两个安培左右。所以电流大小可以近似取电机的千瓦数乘以2,电机选用导线要根据电缆的载流量乘以电缆的平方数,大于等于电机的额定工作电流大小。简单的估算法:三相380V电机每KW*2A,220
单相电机
每KW*5A,电缆铝芯每MM2*2A,铜芯每MM2*5A。
三相
电机电流
怎么算 你知道吗
答:
1、三相异步
电动机电流计算
公式 :I=P/1.732UcosΦ。cosΦ不是定值,与负荷率,负荷率越高,定值越大,在不清楚时,以0.8计算。2、根据经验:三相电动机运行电流=功率X2
单相电动机
运行电流=功率X3 。但是对于小功率的电动机,该经验公式存在误差,应该根据公式。三相:(P=1.732*U*I*功率因数...
一台75千瓦的
电动机
启动
电流
需要多少A?
答:
冲击电流是指输入电压按规定时间间隔接通或断开时,输入电流达到稳定状态前所通过的最大瞬间电流。常见的交流
电机
的启动方法有直接启动,串电阻启动,自藕变压器启动,星三角减压启动及变频器启动的方法来减小对电网的影响.\x0d\x0a\x0d\x0a电机启动
电流计算
方法:\x0d\x0a因电机的功率大小、型式、...
请问一台10HP的马达分别接
单相
220V和3相380V运转
电流
各是多少
答:
10HP也就是我们平时说的10马力。一马力又等于735瓦,10HP也就是7.35千瓦,实际上很少有7.35千瓦的电动机,和它接近的只有7.5千瓦的电机 在三相电动机中一般每千瓦两个
电流
7.5千瓦就是15安的电流。国产电机大多数实际的额定电流是15.4安 至于
单相电机
一般是按照每千瓦5--6个电流来
计算
,7.5...
电动机
星三角启动
电流
怎么算
答:
星角启动的启动
电流
是直接启动的1/3,直接启动电流一般是额定启动电流的4~6倍(
电机
样本上能够查到)。额定电流铭牌上有,或者可以根据公式:I=P/1.732×U×COSφ×效率
一台380V,55KW的
电机
,
电流
102A,请问电机绕组的电阻是多少?怎么
计算
的...
答:
无法
计算
电阻。只能计算阻抗 。由于决定
电机电流
的主要是电机绕阻的感抗及反电势。绕组的直流电阻对电流影响很小。Z =220/102=2.15 (星接)
没有标牌,怎样辨别
电动机
的功率
答:
按照
电动机
额定功率的定义,额定功率即铭牌功率,也是电动机的轴输出功率。所以电动机额定功率包含几种因素,即电压、电流、功率因数、
电机
机械效率。单独从额定电压、
电流计算
的数值肯定与电机的额定功率有出入。所以,本文对这一参数的识别不提供新的方法和见解。综上所述,上文只是对额定电压和电流、额定...
怎样
计算
整定
电流
答:
整定
电流
的
计算
动作时间和热元件整定电流
电机
起动星三角,起动时间好整定;容量开方乘以二,积数加四单位秒。电机起动星三角,过载保护热元件;整定电流相电流,容量乘八除以七。说明:(1)QX3、QX4系列为自动星形-三角形起动器,由三只交流接触器、一只三相热继电器和一只时间继电器组成,外配一只...
棣栭〉
<涓婁竴椤
63
64
65
66
68
69
70
71
72
涓嬩竴椤
灏鹃〉
67
其他人还搜