22问答网
所有问题
当前搜索:
卫生间插座跳闸怎么解决
卫生间跳闸
总开也跳?
答:
我们首先检查总闸,最简单的方法就是更换一个新的总漏保看看是否还
跳闸
;如果更换后还是跳闸,那么就排除开关的的问题。第二步我们检查我们家中的家用电器情况 这步检查比较麻烦,得逐一检查我们家里的家用电器,以此来排除哪个电器有问题;我们家里的电器最大可能出问题的是台式电脑,我们把台式电脑的
插
...
家里的
卫生间
厨房的
插座
断路器总
跳闸
,想请大家帮忙看看
怎么
回事
答:
2、断路器输出电路存在短路、漏电或者线路连接错误(后一点你家的可能性较小,因为外出以前正常)。既然你拆除
卫生间
原来接出的
插座
不
跳闸
,说明该插座内部存在短路,可以换一个新插座。如果你把洗衣机插在插排的两孔插座上不跳闸(你要确定插了很长时间不跳闸),插在三孔插座上会跳闸,只有一个可能,...
卫生间跳闸
总开也跳闸(短路)?
答:
将用电器全部关闭后间隔5-7小时扔
跳闸
,就排除用电设备的问题了,最后剩下的就是线路了,不妨临时拉根临时线将用电器接入临时线上,如果不跳,就拆开所有
插座
检查线路,没问题。就是你暗线有问题了。
为什么控制
卫生间
里
插座
的电闸总
跳闸
,合上去就马上跳下来,之前挺好的...
答:
最近
厕所
厨房有没有增加或更换电器,比如空气能热水器,电热水器等。有建议拔掉插头。如果没有电工师傅查,建议吧开关,下面的线拆了。送电。开关还跳,说明开关坏了。换同样规格开关。不跳说明,线路有问题,或线路上有东西短路或漏电。建议改线路上的电器,都拔掉。当拔到那个不跳,就是那个坏了,...
卫生间插座
突然对应的空开
跳闸咋
回事?
答:
出现
跳闸
的原因一是
插座
可能进水短路,二是电器因潮湿,发生短路,三是电器的火线与地线短路连接。判断方法,拔掉
卫生间
所有电器的插头,确定,插座没有进水,然后再合上空开试试。
家里的这个开关控制
卫生间
的
插座
老是
跳闸
,经过实验两个插座分别接电器跳...
答:
这个是漏电保护器,可能是它损坏失控,为了确定可以将出线调换到左边的一个漏电保护器上,如果不跳就可以照规格买个换上,如果仍然跳就要检查线路
卫生间
空气开关推上就
跳闸怎么办
答:
把
卫生间插座
上的设备都拔下,灯、排气都处关断位置。若不
跳闸
则到卫生间总线没问题。接下来—样—样地插或开。出现插或开,出现跳闸则为那的问题。
卫生间插座
送电就
跳闸
答:
建议:
插座
支路的断路器选择方法:插座支路用电器过多,最好使用漏电保护器用电器内部存在短路或漏电故障,插上插座时也会
跳闸
如果使用的电器有短路或漏电故障,使用的时候会引起断路器跳闸
卫生间
漏电保护器
跳闸解决
视频教程卫生间漏电保护器
跳闸怎么办
?
答:
3. 如果没有发现明显的问题,那么可能是
卫生间
的
插座
或者开关出现了故障。你可以尝试将插座或者开关拔掉,然后再次重置保护器。如果保护器没有
跳闸
,那么说明问题出在插座或者开关上,需要找专业电工进行检修或更换。4. 如果以上方法都没有
解决
问题,那么可能是卫生间的电路出现了故障。这时候,最好还是请...
主人房,
卫生间
开关
跳闸怎么
回事?全屋只有我房间
插座
全没电,但是天花板...
答:
拔掉没电房间的所有用电器,看是否还
跳闸
。如不跳,则是有一个用电器有问题。如还跳闸,拆下总开关箱盖,把跳闸开关下端线拆下来,再看开关还跳闸不,如还跳,就是开关本身有故障,更换就好。如不跳了,那么就是暗藏线路有问题了,这个比较难处理。