怎么用HART手操器调试罗斯蒙特
压力变送器
答:
3051C或其它
压力变送器
与375HART手操器的接线:现场可接在表的电源端子处,控制室可接在信号端子处. 回路电阻应保证在250Ω---1000Ω的范围内.本小册子将分别介绍:1. 基本仪表组态或设定.2. 仪表校验的方法及常见
故障
分析.1.基本仪表组态或设定.1. 打开电源开关. 等待375进入主菜单画面.2. 使用光标笔双击...
...自检什么?如何自检的? 例如:
压力变送器
的自检功能,都检测什么? 请...
答:
自检电路是电路中附加的,能够在一定程度上反映电路工作状态的部分。从某种意义上讲,自检电路和电源指示灯是同一类东西,不过功能上会复杂和强大许多。智能
压力变送器
的自检功能,各个厂家不尽相同,最简单的是监测传感器部分,例如电容式传感器振荡电路不能起振,它就会报传感器
故障
。再就是监测电路各点电压...
一台变频器控制循环水泵,频率设定为40HZ,但运行8小时候频率逐渐开始降 ...
答:
根据您说的问题,有可能是控制回路的问题了,因为您用的的系统可以工作8小时正常证明变频
器
本身不应该有问题的.变频器会停下来时,你去观察变频器的启动信号,频率给定信号是不是还有加在变频器上,如果没有就是控制系统的问题,如果变频器有运转信号和频率信号不运转,那就是变频器的问题.你自己判断一下吧,...
SIEMENS液位计接入DCS卡件电流信号一直为22.6MA(
故障
保护输出值)不随液...
答:
如果单独挂24V输出能波动,那么表应该是没问题的。但是接DCS到饱和输出,是不是卡件
故障
?有没有换过通道?印象中西门子没有雷达的,你说的是不是妙声力的超声波?判断卡件是否故障很简单,不想换通道的话找台
压力变送器
,看压力变送器输出有没有问题。先简单判断下,然后解决不了的话再看后续了...
单法兰液位
变送器
怎么用手抄器归零
答:
F. 有些
故障
,仪表会弹出硬件报警,用户可以根据报警提示结合仪表操作手册中相关的解释进行排查.一般情况,用户无法对硬件故障进行修理.附录:3051C 及3095MV 多变量
压力变送器
的故障报警提示:3051C及 3095MV 均属于HART通讯协议智能变送器,因此具有完善的故障自诊断功能.了解其自身LCD显示器的报警信息及配套的375HART手...
国内外
压力变送器
现状与未来发展趋势
答:
压力变送器
现状与未来发展趋势【摘要】:压力变送器是许多工业设备中用以控制工业过程和压力变化的重要原件。压力变送器用于测量液体、气体或蒸汽的液位、密度和压力,然后将压力信号转变成4~20mA DC信号输出。压力变送器分电容式压力变送器和扩散硅压力变送器,陶瓷压力变送器,应变式压力变送器等。【关键词】:压力...
...主缸前进不能启压,这样的
故障
会是在哪些范围?
答:
如果快进正常的话,可以考虑以下方面的问题:1。充液阀有没有关闭 2。顺序阀(调节二次压力阀)有没有打开 3。工进压力继电器有没有作用(
压力变送器
也同样道理)现在新款的应该没有调节的了,如果有调节的话,适当拧松一些、如果用压力继电器的话就最为直观了,直接设置,一般为5Mpa~7Mpa,调节太小...
单晶硅
压力变送器
哪款好?
答:
近期,单晶硅
压力变送器
被推上了网络热搜,究其原因是因为单晶硅压力变送器将成为压力变送器市场的主流。它的优越的精度和稳定性以及制造的便利性正在被市场所推崇。我们讲一下它在选型时候需要遵循的原则,以避免新手在选择时候的盲目导致质量上的偏差。1.选择怎样的励磁电压 变送器输出信号类型决定选择...
检测仪表出现
故障
,不得随意拆卸
变送器
和转换器,为什么
答:
检测仪出现
故障
,建议先找到厂家进行售后咨询,提供检测仪出现故障的具体情况,请厂家技术服务来判断解决。通常检测仪出现比较常见的故障,都可以通过厂家技术电话指导,使其问题得到解决。针对检测仪出现比较疑难或者零部件损坏等问题,不得不返厂进行维修,在质保期内,厂家只会收取换零件产生的费用。过了质保...
压力变送器
信号能否同时供给两个PLC吗
答:
但不推荐这种方式,因为信号线路为大串联,一处线路有
故障
就会导致所有PLC失去信号从而造成系统问题。现在
压力变送器
大都是二线制,建议在压力变送器信号端加装隔离模块,带DC24V馈电同时输出两路4~20mA信号至两台PLC,这样既可以为压力变送器送电,又可以隔离信号,保证PLC信号稳定,运行可靠。