压力变送器量程怎么看
压力变送器
的
量程
是0-1MPa 输出为4-20ma模拟量输入模块...
视频时间 15:34
...器的
量程如何
选择?需要考虑管道
压力
对
变送器量程
的影响吗?_百度知 ...
答:
如:介质、
压力
、温度、刻度流量、常用流量、最小流量等,有公式会算出差压
量程
的,并且现在公式有好几个版本,在网上都可以查到的,至于你说的,压力对量程的影响是肯定的。因为,介质随着温度,压力,的变化,介质的密度等都会变化。所以,差压式一般都需要做温度,压力补偿。
压力变送器
-100kpa~900kpa,-90kpa是多少Am?
答:
给定
压力变送器
的测量范围是-100kPa到900kPa,需要确定-90kPa对应的模拟电信号是多少mA,这需要考虑压力变送器的输出特性和传输标准。通常,压力变送器的输出信号是4mA~20mA的模拟电信号,它们的
量程
一般都是通过一个线性转换函数来计算。因此,需要使用以下公式将-90kPa的压力值转换为相应的模拟电信号...
有一
压力变送器
显示压力-1000pa,
变送器量程
为-3500~0pa,其对应(4~2...
答:
你可以这么理解:-3500pa-0pa 总共有 3500个格子,对应的是 4-20mA 20-4=16个格子 -1000 是-3500上升了 2500个格子对吧,那么就是 【-1000-(-3500)】/3500 =显示电流/(20-4)所以,显示的电流值应该是:2500*16/3500=11.429mA
压力变送器量程
与工作压力最大值的关系
答:
量程
是指
变送器
能够正确测量的范围。对于同一台变送器来说,量程可以在大约8~12倍的范围内调整。工作
压力
最大值是指变送器能够长时间承受的最大压力。例如:对于一台最大量程为10MPa,最大工作压力10MPa的变送器来说。量程可以在1MPa到10MPa之间调整,但测量范围的上限不能超过最大工作压力10MPa。
压力变送器量程
-0.1-1MPa 求压力和mA
怎么
计算或之间关系公式。_百度知 ...
答:
如果设-0.1MPa为4mA,1MPa为20mA,则关系为:0%:-0.1MPa;4mA 50%:0.45MPa;12mA 100%:1MPa,20mA 中间的线性关系是:每变化10%输入,则对应的
压力
输入变化0.11MPa,电流输出变化1.6mA。
已知
压力变送器
输出信号为4-20mA,二次仪表的输入为0-20mA,
量程
均为100...
答:
实际
压力
为150KPa时,
变送器
的输出为12mA,那么二次仪表的显示为160KPa.
压差
变送器量程怎么
有正负
答:
因为测量对象有正差压,有负差压,还有的量程范围是正差压到负差压,差压
变送器量程
有正负之分是必须的。被测介质不允许结冰,否则将损伤传感器元件隔离膜片,导致变送器损坏,必要时需对变送器进行温度保护,以防结冰。有相关技术问题的可以咨询OMEGA。自1962年成立以来,OMEGA已经从一个只生产单一产品线...
压力变送器
换算公式:1.零到负
量程
线性换算公式 2.负量程到正量程 线性...
答:
其中 K 是运算单元系数,对线性变送器(例如
压力变送器
)来说 K=1 ,即可以消掉 当百分数确定时:输入值=(输入范围上限-输入范围起始值)× 百分数 + 测量范围起始值 输出值=(输出范围上限-输出范围起始值)× 百分数 + 输出范围起始值 例:-0.1 ~ 0.3 MPa
量程
,4-20mA输出 的...
变送器
在什么
压力
时的输出电流是多少?
答:
已知这台
变送器
的量程范围是20~100KPa,其对应输出在20KPa时是4mA,100KPa时是20mA。那么对应中间任何压力时,它的输出电流信号的计算为:输出电流信号值(I):(检测压力-零点压力)/(
量程压力
-零点压力)=(输出电流(I)-4)/(20-4)当检测压力为40KPa时 (40-20)/(100-20)=(I-...