22问答网
所有问题
当前搜索:
双电源变压器零线共用
漏电保护器接两p的空开
零线
可以
共用
吗
答:
在220V电路中,漏电保护器接两p的空开零线可以共用漏电保护器,因有
共用零线
引出至负载,所以空气开关免引入零线了,也绝对安全。2P漏电断路器为:二极二线式漏电保护器,一个2片空气开关加一个漏电模块,当漏电发生时漏电模块带动空气开关跳闸,火线、零线都与外网电全部断开,从而更加安全。
两路电源进箱
双电源
开关处主备用回路
零线
接反,有什么危害?
答:
如果主备用
零线
接反的情况,前端零线也没有公用,那么就会形成
双电源
开关负荷输出断零线,各种回路负荷为220V的负荷通过的电压会在100-400V之间,那么烧毁用电器的可能性就不难想象了,通常我们要求成套柜厂家做配电柜时,特别强调零线不能虚接错接,更不能漏接!在现实生活中,因为零线缺失造成的损失也不...
发电站的发电机的零钱可不可以接到
变压器
的
零线
上面
答:
如果发电机在
变压器
低压侧并网,发电机的零钱可以在并网操作时并接到变压器的
零线
上面;但解列时应与相线同时断开。反之,如果发电机在变压器低压侧不并网,不可以!必须用ATS(
双电源
切换开关)将A,B,C,N同时切换。
某
变压器
低压
零线
带电同时高压缺相,请高手指点
答:
空开的上桩头C相无电压说明C相缺相或者接地故障,而下桩头三相带电,说明你的低压系统是由两路电源同期并列的
双电源
供电。总
零线
带电,是由于非全相导致中性点带有电位。如果你配电端断开高压进线开关,测量绝缘都是正常的,那么说明问题出现在上端。
双电源
有一侧三相只有一相有电且
零线
带电什么原因?
答:
建议你好好确认一下线路,我认为你可能没了解整个配电线路。
正泰
双电源
自动转换开关切换时
零线
断开吗
答:
正泰
双电源
自动转换开关切换时零钱不需要断开。
双电源
转换开关突然
零线
断开,三相没有断开,且以下断路器空开均未跳闸...
答:
遇到
双电源
转换开关不能正常工作情况时,请首先按复位按钮看可否排除故障,然后检查主备开关的进线、二次采样线是否正常,接插件是否有松动、虚接情况。下面供常见故障排除时参考。一、接入电源自动转换开关不动作,控制器灯不亮 可能出现部位:1.安装接线是否接正确及接实 2.熔断器熔芯是否熔断 解决方法...
3P的
双电源
切换开关,我
零线
接在一个零排上,两路零线接一起起冲突吗...
答:
不冲突,就是这样接线。
两个电表共一条
零线
,为什么电表会转?
答:
双电源
是指如果是一个天花板上的两盏路灯,电子控制的多路开关,一边的带电导线通过普通的单开和
零线
接入电子控制专用开关,可以按开关次数,转换成多路灯开关。还有双电源插座也是采用两种供电方式,一般用在重要设备场所,以免一条线路出现问题时能正常工作,如果是
共用
一条零线就起不到保护作用。电表能够...
双电源
切换箱,两个三P
零线
该压那里
答:
你好:——★1、
双电源
供电的两根
零线
,都是负载中单相设备的工作零线,都应该压接在双电源切换箱内专用的零排上。——★2、供电设备的工作零线、与保护零线(即PE双色线)一定要分清:双电源切换箱内的专用零排,应该使用绝缘体,与金属箱的保护零相绝缘。