22问答网
所有问题
当前搜索:
发电机过励磁
请问,你知道
发电机
功率因数和负载功率因数的区别是什么?发电机功率因 ...
答:
但是,在整个电力系统中,电容实在太少了,无法满足感性负载的需求。所以,
发电机
采取
过励磁
运行,发电机定子电势高于端电压,发电机提供的无功功率起到和电容器一样的效果。在这里有人会问电容器的无功功率是超前的,为什么发电机却说功率因数是滞后?本人也曾经一时不解,后来仔细推敲,把发电机的功率因数...
有电网传输的电功率中无功功率不足的说法,完全不能理解
答:
电网中的无功功率是在负载与
发电机
之间来回传输,发电机发出无功功率的含义就是当感性负载将电能转化为磁场能量瞬间,发电机正好将磁场能量转化为电能,这时发电机相当于一个电容器,发电机处于“
过励磁
”状态。你试想一下,如果发电机不发出无功功率,而是和感性负载一样吸取无功功率,那么我们的电网根本...
电力系统无功功率补偿有哪些措施?为了保证电压质量采取了哪些调压手段...
答:
说到这里很多人不能理解,明明
发电机
线圈也是电感,发电机怎么会变成“电容”呢?道理很简单,我们的发电机是在“
过励磁
”(感应电势大于端电压)状态运行,它从系统吸收电磁能量的相位正好跟负载相反,所以说它相当于“电容”,发出“容性无功”。现在问题已经比较清楚了。改变发电机的励磁电流,就可以...
永磁同步
电机
的自动调节
答:
同步单元的作用是使移相部分输出的触发脉冲与可控硅整流器的交流励磁电源同步,以保证控硅的正确触发。调差单元的作用是为了使并联运行的
发电机
能稳定和合理地分配无功负荷。稳定单元是为了改善电力系统的稳定而引进的单元 。励磁系统稳定单元 用于改善励磁系统的稳定性。限制单元是为了使发电机不致在
过励磁
...
发电
厂并网运行管理规定的第二章 运行管理
答:
(一)
发电机
定子过电压、定子低电压、
过励磁
、发电机低频率、高频率、发电机失步振荡、失磁保护等是否达到国家和行业有关标准要求。(二)技术规范是否满足接入电网安全稳定运行要求。第三十七条 水电厂水库调度技术指导和管理内容包括:(一)水电厂水库调度专业管理有关规程、规定的执行情况。(二)水电厂重大水库调度事件...
柴油
发电机
不发电是什么原因
答:
所谓动力不足,就是通常所说的柴油机“弱”“弱”。一般情况下,康明斯柴油
发电机
一般都有一定的动力储备,可以驱动工作机械正常运转。当动力不足时,说明柴油发电机无法移动其工作机械,并伴有以下现象。①柴油发电机冒黑烟。此时柴油发电机排气管冒出大量黑烟。②柴油发电机排气温度高。此时排气管和涡轮...
发电机
电刷冒火花的原因和解决方法
答:
发电机
电刷冒火花的原因:碳刷间负荷分配不均匀 若一小部分碳刷由于以下几种原因:①磨损过短;②弹簧压力不足;③刷辫断股;④碳刷与集电环接触面减少等;不能正常分担负荷时,为了维持发电机正常出力,通过其他碳刷电流密度必将增大,而碳刷发热量与电流的平方成正比(Q=I2Rt),致使温度急剧上升,产生...
继电保护有哪些内容??
答:
继电保护的内容:①按被保护对象分类,有输电线保护和主设备保护(如
发电机
、变压器、母线、电抗器、电容器等保护)。②按保护功能分类,有短路故障保护和异常运行保护。前者又可分为主保护、后备保护和辅助保护;后者又可分为过负荷保护、失磁保护、失步保护、低频保护、非全相运行保护等。③按保护装置...
有人说变压器一旦出故障,保护装置会稳压,强制关闭等作用,请问保护装置...
答:
除
发电机
变压器共用纵联差动保护外,发电机还应单独装设纵联差动保护。对200~300MVA的发电机 变压器组亦可在变压器上增设单独的纵联差动保护,即采用双重快速保护。反应变压器外部相间短路并作瓦斯保护和纵联差动保护(或电流速断保护)后备的过电流保护、低电压起动的过电流保护、复合电压起动的过电流保护...
间谐波产生的原因是什么?
答:
(2) 来自系统的影响。其一、系统交流
发电机
内部的定子的转子间的气隙,由于受到铁心齿、槽或工艺的影响,分布不均匀,虽然各相电势的波形对称,但三查电势中含有一定数量的奇次谐波:其二、系统电网中大量变压器的励磁电流含有奇次谐波成分,当变压器空载或
过励磁
时则更为严重,并由此构成了主要的稳定性...