请标出图示的电气主
接线
形式,并分析两种接线形式的特点及适用场所...
答:
(3)桥回路故障或检修时两个单元之间失去联系,电源侧断路器故障或检修时,造成该侧
变压器
停电。适用场所:适用于仅有两台变压器和两回
出线
的装置中 1、适用于线路较短和变压器按照经济运行和需要经常切换的情况。2、当线路上有较大的穿越功率时,为避免穿越功率通过多台断路器,通常采外桥
接线
。
...为什么和
出线
柜一样 箭头往下? 还有那个
变压器
的开口三角形电压多...
答:
1、上图:表示一
出线
柜,而且是抽屉柜。不是进线柜,因为该柜主
接线
电源是10KV母线。2、下图:表示的意思通常叫做电压互感器,也是
变压器
的一种。但不是通常讲的变压器,它是特种变压器,用于测量、保护的目的。由于10KV电压等级不能作为10KV供电系统的观测电压,故通过电压互感器获得观测、计量、保护装置...
变压器
怎么
接线
?
答:
MATLAB工具箱中,
变压器
连接方式里有y,y0,yg.分别代表以下:y:三角形接法,并且无中性线引出;y0:三角形接法,有中性线引出。仔细看,你会发现,当勾选这一项以后,变压器的图标会出现一个引
出线
,这就是中性线,你可以做各种处理,包括测量和接地处理。如果连到接地上就变成了yg。yg:三角形接法,...
根据三相
变压器
的
接线图
,画出对应的相量图,写出联结组别。
答:
虚线为线电压,高压AB线电压为12点钟基准线,会发现低压ab线电压是在11点位置,所以连接组别为Yd11
郭老师,这张主
接线图
我看得不是很懂,您能给我解释一下么?
答:
2、该降压变电站共和三个电压等级,即220kV、110kV和10kV。是典型的220kV变电站,由220kV侧受电,经变压器变成110kV和10kV二个电压等级。3、220kV采用双母线带旁路母线的主
接线
形式。有六路出线间隔,其中站内
变压器出线
间隔2回,线路出线间隔4回(这图是简化形式,用二路出线间隔加文字说明的方式代替...
三相
变压器接线图
答:
解答:三相
变压器
原理图 若两绕组电流在铁心内产生的磁通相加,则定义两电流的流入端为两耦合绕组的同名端。性质:同名端上感应电动势极性永远相同。
变压器
中性点在哪里,最好画个图说明下。
答:
1. 变压器中性点位于其低压侧三相绕组的Y形连接点,即通常所说的零线连接点。2. 在给出的图中,标注的三个线圈连接点即为中性点。3. 为了更清晰地说明,可以参考以下链接查看
变压器接线图
:[链接](http://hi.baidu.com/%B3%C2%BC%E1%B5%C0/album/item/9db16ad0b8e4fdfa572c84ca.html)。
干式
变压器
进线和
出线
怎么接?
答:
干式
变压器
低压
出线
方式有哪些?1、低压标准封闭母线:工程配线若选用封闭母线(也称插接式母线或密集型母线槽),相应之干式变压器可提供标准封闭母线端子,方便与外部母排联接。带外壳(IP20)产品,外壳顶盖上配套提供封闭母线法兰;不带外壳(IP00)产品,只提供封闭母排
接线
端子。2、低压标准横排侧出线:当干式...
10KV单相
变压器
如何
接线
答:
10KV单相
变压器
如何
接线
的接线方式的说法不妥,只能说是选择变压器的结线组别。 一侧绕组只有Y和Δ二种,双圈式变压器的组合就是四种:Y/Y,Δ/Y,Y/Δ,Δ/Δ。Y/Y结线组是输入输出同相位,还有5种不同相位,按时钟表示,分别是0点和2,4,6,8,10点,钟点表示也是输入与输出之间的相位关系...
变压器
组合式中性点接地保护装置的使用须知
答:
1、变压器中性点电流互感器一般装设在
变压器出线
套管上,不包括在本装置内。本装置
接线图
如图6所示。2、订货时应告知变压器额定电压,电流互感器变比,隔离开关额定电流、操作机构形式,氧化锌避雷器额定电压等参数。当未具体指定时,将按本说明书技术数据标准配置交货。3、电流互感器二次侧设0.5/10P两...