差动
保护
动作,断路器跳闸,其故障原因可能是什么?.?
答:
变压器
差动
保护
主要反映变压器内部相间短路故障,高压侧
单相接地
短路及匝间层间短路故障。(1)运行中的变压器,如果差动保护动作引起断路器跳闸,运行人员应采取如下措1)首先拉开变压器各侧闸刀,对变压器本体进行认真检查,如油温、油色、防爆玻璃、瓷套管等,确定是否有明显异常。2)对变压器差动保护区范围的...
油浸式
变压器
结构都是哪些呢?与其他变压器有不同的地方吗
答:
冷控系统是根据
变压器
运行时的温度或负荷高低手动或自动控制投入或退出冷却设备,从而使变压器的运行温度控制在安全范围。继电器:主要是指气体继电器也称瓦斯继电器,它是变压器的主要
保护装置
。当变压器内部故障时,由于油的分解产生的油气流,冲击继电器下挡板,使接点闭合,跳开变压器各侧断路器。若空气进入...
变压器
不正常状态和可能发生的故障有哪些?一般应装设哪些
保护
?
答:
变压器
的故障可分为内部和外部两种。1)内部故障系指变压器油箱内发生的各种故障:各相绕组之间 姓的相间短路;单相绕组部分匝间之间发生匝间短路;单相绕组或引出线通过外壳发生
单相接地
故障。2)外部故障系指变压器油箱外部绝缘套管及其引出线上发生的各种故障:绝缘套管闪络或破碎而发生单相接地、(通过外壳)...
插座上
地线
什么符号
答:
按国家标准要求零线用蓝色的外皮而
地线
是用黄绿双色线的外皮。综上所述零线就是
变压器
的中性点接地所拉出来的线,而地线就是建筑物
接地装置
所拉出来的线。正常情况下,零线的干线部分将通过较小的不平衡电流,但每一相零线所通过的电流和这一相火线所通过的电流是相等的,而地线是没有任何电流通过的,...
...在这种情况下电流互感器的作用是
保护接地
吗?
答:
为此,电压互感器的原边接有熔断器,副边可靠
接地
,以免原、副边绝缘损毁时,副边出现对地高电位而造成人身和设备事故。测量用电压互感器一般都做成
单相
双线圈结构,其原边电压为被测电压(如电力系统的线电压),可以单相使用,也可以用两台接成V-V形作三相使用。电流互感器利用
变压器
原、副边电流成...
发电机、
变压器
、线路的
保护
动作
答:
过激磁保护分高、低两段定值,低定值经固定延时5s发出信号和降低励磁电压(降低励磁电压、励磁电流的功能暂未用),高定值经反时限动作于解列灭磁。反时限延时上限为5秒,下限为200秒。 3 发电机定子
接地保护
发电机定子接地保护作为发电机定子
单相接地
故障保护,...
低压配电系统TN-C-S中是否必须重复
接地
?接线原理图如何?
答:
是,在建筑施工临时供电中,如果前部分是TN-C方式供电,而施工规范规定施工现场必须采用TN-S方式供电系统,则可以在系统后部分现场总配电箱分出PE线。对电源线路及电动机等实行
保护
,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。
110KV的
变压器
中性点为什么必须
接地
答:
110kV及以上电网一般采用大电流接地方式,即中性点有效接地方式(在实际运行中,为降低
单相接地
电流,可使部分
变压器
采用不接地方式),包括中性点直接接地和中性点经低阻接地。这样中性点电位固定为地电位,发生单相接地故障时,非故障相电压升高不会超过1.4倍运行相电压;暂态过电压水平也较低;故障电流...
塔式起重机
保护接地
电阻
答:
2)检查零线是否重复接地。实测重复接地电阻≤10Ω时,可以用埋入地面的塔身基础作重复接地体,否则须设接地体作重复接地。测量时应把零线从重复接地体上断开,塔机电气设备距离
变压器
中性点
接地装置
或零线其它接地点不大于50m时,零线可不必重复接地。3)
单相
短路电流应校验合格。首先检查塔机总电流...
单相
隔离
变压器
二次侧的负载设备外壳需要
接地
吗?
答:
一般来说,平常用的
单相
隔离
变压器
二次侧的负载设备外壳是不需要接地的,但隔离变压器的金属外壳需要做
保护接地
。