变压器并列运行
为什么
变压器并列运行
时要求接线组别相同
答:
变压器的接线组别反映了高低侧电压的相应关系,一般以钟表法来表示。当
并列变压器
电压比相等,阻抗电压相等,而接线组别不同时,就意味着两台变压器的二次电压存在着相角差á和电压差△U,在电压差的作用下产生循环电流Ic
当变比不同的两台
变压器并列运行
时,在两台变压器内产生环流,使得两台...
答:
当变比不同的两台
变压器并列运行
时,在两台变压器内产生环流,使得两台变压器空载的输出电压 C、变比大的升,小的降;解释:变压比大的,输出电压低,由于内部充电,电压会升,电压比小的,输出电压高,由于要向电压低的灌流,所以会有压降。
不同容量的
变压器并列运行
,对两台变压器的档位有何要求?
答:
两台
变压器并列运行
的条件:1、接线组别相同。 接线组别不同在并列变压器的二次绕组中会出现电压差,在变压器的二次侧内部产生循环电流。2、变比差值不超过±0.5%。 变压器比不同,二次电压不等,在二次绕组中也会产生环流,并占据变压器的容量,增加变压器的损耗。3、短路电压值不超过±10%。 变压器...
变压器
并联
运行
有什么坏处
答:
1.
变压器并列运行
的目的及优点 1.1提高变压器运行的经济性。 当负荷增加到一台变压器容量不够用时,则可并列投入第二台变压器,而当负荷减少到不需要两台变压器同时供电时,可将一台变压器退出运行。特别是在农村,季节性用电特点明显,变压器并联运行可根据用电负荷大小来进行投切,这样,可尽量减少...
两台35KV
变压器
的
并列运行
?
答:
两台
变压器
的阻抗电压不同,不能
并列运行
。否则第二台变压器会过负荷。
...二次侧没并列,算不算
变压器并列运行
?要是双电源,两台变压器档位不...
答:
2、并列运行,主要是讲二次侧并列,一次侧的设备都是并列运行的。3
变压器并列运行
是,档位一定是相同的。4、并联运行的变压器必须具备以下三个条件:1、各变压器的原边额定电压要相等,各副边额定电压也要相等,即变比要相等;2、各变压器副边线电势对原边线电势的相位差应相等,即连接组要相同;3、...
变压器
档位不同是否允许短时
并列运行
!有何危害?调档时改变的是主变的...
答:
变压器
调压档位不同不允许
并列运行
。实际上,即使变比相同,阻抗比不同的变压器也不能并列运行,会导致两变压器次级间环流增大,使变压器过载。一般来说,调档时改变的是主变的初级线圈抽头。
两10KV
变压器
要
并列运行
,但如果它们高压侧相序不一致,低压侧有何表现...
答:
对应高压侧相序 低压侧电压 注:Aa,A表示一台
变压器
低压侧的A相,a表示另一台变压器低压侧的A相,Aa为他们之间的电压。Ab,A表示一台变压器低压侧的A相,b表示另一台变压器低压侧的B相,Ab为他们之间的电压。
关于
变压器并列运行
答:
1、临电一般不采取您所讲的
并列运行
,也就是说二次的负荷是分开的。2、如果坚持并列运行,就要保证两台
变压器并列
时无环流,不知您所讲的“并列运行的条件已经满足”是否满足此条件,如果否不能并列。3、列运行的条件已经满足的两台变压器二次电流不需要平衡,它们做为同一电流给低压侧供电。您所讲到...
四台1600KVA的
变压器
能并联
运行
吗?
答:
不能,容量相差大了,只有容量相近,接法相同的次级才能并联使用。并联
运行
的
变压器
必须具备以下三个条件:1、各变压器的原边额定电压要相等,各副边额定电压也要相等,即变比要相等。这个都知道,电压不相等那肯定不能用,所以你说的这个应该电压是相等的,排除。2、各变压器副边线电势对原边线电势的...