不是应该满足变比相同的条件吗?不就与题目矛盾了吗_百度...
答:
变压器
的低压侧电压相同,根据U/U1=k1,U/U2=k2,因此变压器2的二次侧电压较高,又因为他们的阻抗相同,容量相同,因此在没有压差的情况下,他们的功率是相同的,但是由于存在压差,会导致他们之间存在循环功率,而且方向为高电压指向低电压,也就是U2指向U1,因此变压器1流过的功率等于无压差流过的...
两台
变压器并列运行
的条件是什么?否则会引起什么后果?
答:
两台
变压器并列运行
的条件如下:⑴电压比相同,允许相差±0.5%;⑵百分阻抗相等,允许相差±10%;⑶接线组别相同。如果电压比不同,两台变压器并列运行将产生环流,影响变压器出力。百分阻抗不同,则变压器所带的负荷不能按变压器容量成比例的分配,阻抗小的变压器带的负荷大,也将影响变压器的出力。变压器...
变压器并列运行
要满足什么条件?
视频时间 00:48
两台
变压器
并联
运行
后的问题
答:
可将一台
变压器
退出运行。特别是在农村,季节性用电特点明显,变压器并联运行可根据用电负荷大小来进行投切,这样,可尽量减少变压器本身的损耗,达到经济运行的目的。提高供电可靠性。当
并列运行
的变压器中有一台损坏时,只要迅速将之从电网中切除,另一台或两台变压器仍可正常供电;检修某台变压器时,也...
两台联结组别不同的
变压器并列运行
有什么影响
答:
你好:——★1、 “两台联结组别不同的
变压器并列运行
有什么影响” ...不同联结组别的变压器,它的电压存在 “相位差” 。——★2、两台联结组别不同的变压器并列运行,会因为相位差的存在,使环流大大增加,有烧毁变压器的可能。★
变压器并列运行
和并联运行的区别?
答:
并列运行
有时指两台
变压器
电源侧(一次)可能来自不同的电源,此时应当有逆供断开装置,防止一路进线停电后通过变压器逆向供电。通常这种方式是被禁止的,因为逆向供电会导致极大的安全事故。而并联运行是很简单的两台变压器并联在一起(初级并联、次级并联),通常指设备本身。一般情况下,这也称并列运行,...
变压器
并联
运行
有什么坏处?
答:
则可并列投入第二台变压器,而当负荷减少到不需要两台变压器同时供电时,可将一台变压器退出运行。特别是在农村,季节性用电特点明显,变压器并联运行可根据用电负荷大小来进行投切,这样,可尽量减少变压器本身的损耗,达到经济运行的目的。以上内容参考:百度百科-
变压器并列运行
...
两台主变
并列运行
时负荷怎么分配,如何计算?
答:
并设它们所带的总的负荷为S,则按下式计算:S1 + S2 = S (S12 / S1)/ (S22 / S2)= U2 / U1 两台
变压器
并联
运行
后的总容量会接近两台变压器的容量之和。由于两台变压器的阻抗等参数不可能完全一致,所以并联运行时两台变压器的容量分配不可能完全均衡。这就会导致某一台变压器达到满容量...
请问,
变压器
的“
并列
”和“并联”
运行
的完整解释是怎样的?谢谢!_百度...
答:
通常两个或者两个以上的
变压器
有
并列
和解列之分。并列指的是,在变压器高压侧和低压侧进行连接,并列的条件是:各台变压器的电压比(变比)应相同 ±0.5%;各台变压器的阻抗电压应相等 ±10% 各台变压器的接线组别应相同 且容量比不大于1/3 用在两路电源或者变压器的时候用并列,电阻、电容用并联。
...二次侧没并列,算不算
变压器并列运行
?要是双电源,两台变压器档位不...
答:
2、并列运行,主要是讲二次侧并列,一次侧的设备都是并列运行的。3
变压器并列运行
是,档位一定是相同的。4、并联运行的变压器必须具备以下三个条件:1、各变压器的原边额定电压要相等,各副边额定电压也要相等,即变比要相等;2、各变压器副边线电势对原边线电势的相位差应相等,即连接组要相同;3、...