22问答网
所有问题
当前搜索:
变压器并列运行的三大条件
变压器并列运行的条件
答:
变压器并列运行的条件
:绕组接线组别相同,阻抗电压相同(允许误差±10%)。当一台变压器发生故障时,并列运行的其它变压器仍可以继续运行,以保证重要用户的用电;或当变压器需要检修时可以先并联上备用变压器,再将要检修的变压器停电检修,既能保证变压器的计划检修,又能保证不中断供电,提高供电的可靠性。...
变压器并列运行
应满足哪些
条件
?
答:
变压器并列运行条件
变压器是电力网中的重要电气设备,由于连续
运行的
时间长,为了使变压器安全经济运行及提高供电的可靠性和灵活性,在运行中通常将两台或以上变压器并列运行。变压器并列运行,就是将两台或以上变压器的一次绕组并联在同一电压的母线上,二次绕组并联在另一电压的母线上运行。其意义是:当一...
变压器并列运行的条件
答:
变压器并列运行
应满足以下
条件
:变压器的接线组别相同。变压器的变比相同允许有±0.5的差值,也就是说,变压器的额定电压相等。以上两个条件保证了变压器空载时,绕组内不会有环流。环流会影响变压器容量的合理利用,如果环流几倍于额定电流,甚至会烧坏变压器。变压器的短路电压相等允许有±10的差值,这个条件...
变压器并列运行条件
是什么?
答:
变压器并列运行条件
有以下四个:1、绕组接线组别相同。2、变压比相同(允许误差±0.5%)。3、阻抗电压相同(允许误差±10%)。4、容量比一般不应超过3:1。不符合上述并列运行条件时,将产生如下后果:1、如果绕组接线组别不同,在变压器同相的二次侧会出现很大的电位差,由于变压器二次侧阻抗很小...
变压器的并列运行
有哪些要求?
答:
原因:接线组别不同在
并列变压器的
二次绕组中会出现电压差,在变压器的二次侧内部产生循环电流。变压器比不同,二次电压不等,在二次绕组中也会产生环流,并占据变压器的容量,增加变压器的损耗。 变压器短路电压与变压器的负荷分配成反比。 容量不同的变压器短路电压不同,负荷分配不平衡,
运行
不经济。
变压器并联运行的条件
是什么?
答:
变压器并联运行的条件
2、变压器的变比相同允许有±0.5的差值,也就是说,变压器的额定电压相等。以上两个
条件
保证了变压器空载时,绕组内不会有环流。环流会影响变压器容量的合理利用,如果环流几倍于额定电流,甚至会烧坏变压器。变压器的短路电压相等允许有±10的差值,这个条件保证负荷分配与容量成正比。
并列变压器的
容量比不...