22问答网
所有问题
当前搜索:
变压器并联运行的条件是什么
为保证
变压器并联运行
功率按照容量比分配,需要满足
什么条件
?
答:
变压器并联运行的条件是
:变压器的接线组别相同;变压器的变比相同.
要并列
运行的
两个相同容量形同品牌的
变压器
需要具备哪些
条件
答:
2台变压器并列
运行
必须要瞒足以下
条件
:1、2台变压器的高低压电压必须相等,实际上就是变压比相等;2、2台变压器的短路电压相等;3、2台变压器的接线组别必须相同;4、大变压器的功率与小变压器的功率之比,不能大于3:1;特别是1条和3条,如果不符合条件,那后果是不堪设想的。5、多台
变压器并联
时...
急求电机学问题!
变压器
为什么要并联运行?
并联运行的条件是什么
?
答:
到负荷小时,切掉一台,以减小线损。无功负荷的开支。正式投产时,再投上另一台变压器,以利生产需要。所以这种节能方式是值得提倡的。两台或多台
变压器并联运行的条件
有:(1)高低压侧的额定电压分别相等,运行实际变比应相等;(2)连接组别要相同;(3)短路电压标幺值(百分值)相等。
变压器
并列
运行的
优点及
条件
?
答:
变压器并列
运行条件
变压器是
电力网中的重要电气设备,由于连续
运行的
时间长,为了使变压器安全经济运行及提高供电的可靠性和灵活性,在运行中通常将两台或以上变压器并列运行。变压器并列运行,就是将两台或以上变压器的一次绕组
并联
在同一电压的母线上,二次绕组并联在另一电压的母线上运行。其意义是:当一...
什么
叫
变压器
并列
运行
?
答:
变压器
并列是,由于连续运行的时间长,为了使变压器安全经济运行及提高供电的可靠性和灵活性,在运行中通常将两台或以上变压器并列运行。并列运行的目的是为了满足电网容量的增大,一台变压器已无法承担电网的全部容量,需要将两台或两台以上的变压器并列起来运行。变压器并列
运行的条件
, 变比相等,变压器比不...
不同容量的
变压器
能否
并联运行
谢谢,
答:
变压器并联运行的条件是
:电压等级相同;接线组别相同;组抗相同。不同容量的变压器只要满足上述三个条件就能并联运行。
变压器并联运行
有
什么
坏处?
答:
2、
变压器
过负荷。当线路用电负荷增大,而向它供电的一台变压器容量不够时,就会导致变压器过负荷,影响经济
运行
及供电可靠性。变压器并列运行应满足
的条件
1、变压器的接线组别相同。2、变压器的变比相同允许有±0.5的差值。也就是说,变压器的额定电压相等。以上两个条件保证了变压器空载时,绕组内不会有...
两
变压器并联运行
且短路阻抗不等时如何求线路在任何一台变压器不过载的...
答:
电力
变压器
并列
运行的条件
:3个基本条件:1、电压相等。两台变压器的一次及二次电压对应相等,误差在5%以内。2、阻抗电压相等。即短路电压(又称阻抗标么值)相等。允许差值不超过±10%以内。3、连接组别相同。应注意两台变压器的容量最好相同或相近。容量比不能超过3:1。并列运行的变压器之间的负荷分配与...
电力
变压器
并列
运行
必须满足哪些
条件
?
答:
如果是两个
变压器
从两个地方得到电源,然后分别降压后到自己独立的一段供电母线上,然后通过联络断路器将两台变压器供电的母线连接起来,正常
运行
时联络开关合上,而其中一台变压器工作一台变压器备用,事故时备用变压器自动投入,那么这种变压器并列运行方式的供电可靠性高,在一台变压器检修时不用停电,当负荷...
四台1600KVA的
变压器
能
并联运行
吗?
答:
不能,容量相差大了,只有容量相近,接法相同的次级才能并联使用。
并联运行的变压器
必须具备以下三个
条件
:1、各变压器的原边额定电压要相等,各副边额定电压也要相等,即变比要相等。这个都知道,电压不相等那肯定不能用,所以你说的这个应该电压是相等的,排除。2、各变压器副边线电势对原边线电势的...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜