22问答网
所有问题
当前搜索:
变压器接地是什么原因
变压器
为
什么
有的中性点采用直接
接地
.而有的采用经消弧线圈接地系统或 ...
答:
电力系统中性点
接地
方式有两大类:一类是中性点直接接地或经过低阻抗接地,称为大接地电流系统;另一类是中性点不接地,经过消弧线圈或高阻抗接地,称为小接地电流系统.(1)对于6-10kV系统,由于设备绝缘水平按线电压考虑对于设备造价影响不大,为了提高供电可靠性,一般均采用中性点不接地或经消弧线圈接地的...
变压器接地
漏电
是什么原因
答:
变压器接地
漏电是指在变压器运行过程中,变压器的绝缘状态出现故障,导致变压器的接地部分出现电流漏电现象。其
原因
可能涉及多方面,包括:1. 绝缘材料老化:变压器内部的绝缘材料会随着时间的流逝而逐渐老化,破裂或降解,从而形成外泄电流通道,使变压器内部的电流泄漏到接地部分。2. 短路或过载:当变压器短路或...
变压器
中性点
接地
带电
是什么原因
,可不可以把中性点接地去掉?
答:
变压器
中性点接地带电
是什么原因
,可不可以把中性点接地去掉?变压器中性点接地良好的话,它是地电位,不会带电的。除非接地装置腐蚀或断开,接地电阻太大,不合要求,才会带电。变压器中性点
接地是
系统运行方式的要求,没有调度部门的指令,绝不允许自行去掉接地。
10KV
变压器
的零线
接地
和保护接地有
什么
区别呢?
答:
零线又称中性线
接地
属于工作接地,目的是不会戓减轻零点位移,保证用电的可靠性,保护接地指金属外壳的电气设备正常运行时外壳是不带电的,故障时可能带上危险电压的设备外壳可靠接地。
变压器
中性点
接地
问题
答:
如果中性不
接地
,那么在发生单相接地时,接地电流就很小,无法切除电源,这样一来,另二相对地电压就会升高到400V,这时如果再发生人员触及另二相中的一相,触电危险性就更大。因此我国电力系统规定400v
变压器
中性点必须直接接地。只有10-35KV系统,因为其使用环境和绝缘条件相对较好,发生单相接地的机会不...
变压器
中性接地点属于
什么接地
答:
压器中性点
接地
属于工作接地。工作接地:为保证电力设备达到正常工作要求的接地,称为工作接地(如发电机、配电
变压器
的中性线接地等)。工作接地的主要作用是加强低压系统电位的稳定性,减轻由于一相接地,高低压短接等
原因
产生过电压的危险性。
变压器是
怎样
接地
的
答:
变压器接地
:变压器的接地需埋设接地桩用角钢或槽钢打入或焊线深埋地下。埋桩时最好洒些氯化钠浇些水。变压器的绕组若是三角形接线,可将铁芯和外壳接地。若是星形接法,可将中性点(零线)和铁显,外壳接地。变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)...
变压器
缺相与
接地
有
什么
区别
答:
对变压器而言,缺相对变压器运行没有影响,但变压器缺相,由它供应的三相电压不正常,三相负荷不能运行,所以变压器不允许缺相运行。
变压器接地
有两种情况,在我们国家6KV、35KV小电流接地系统,变压器或线路接地,可以正常运行,但接地表明变压器或线路有故障,需要在2小时内查出接地故障并处理。如果2小时内未...
接地变压器
的主要作用?
答:
接地变压器
的作用是为中性点不接地的系统提供一个人为的中性点,便于采用消弧线圈或小电阻的接地方式,以减小配电网发生接地短路故障时的对地电容电流大小,提高配电系统的供电可靠性。接地变压器简称接地变,根据填充介质,接地变可分为油式和干式;根据相数,接地变可分为三相接地变和单相接地变。我国的...
什么
情况下110KV
变压器接地
运行
答:
要增加一台并列运行,不需要
接地
运行。但是注意两组
变压器
次级电源一定分开