22问答网
所有问题
当前搜索:
变压器注油注意事项
630
变压器
油从哪里加
答:
如果没有油枕的话就在
变压器
箱盖上面有一个管式油位计,把上面的压力阀打开就可以
注油
了。前题你所注的油必须是经过处理合格的才可以,油不合格加进去会影响变压器的绝缘性能。
运行中的
变压器
取油样时应
注意
些什么
答:
取
变压器
及
注油
设备的油样时应
注意
什么 答:(1)取油样应在空气干燥的晴天进行。(2)装油样的容器,应刷洗干净,并经干燥处理后方可使用。(3)油样应从设备底部的放油阀抽取,擦净油阀,放掉污油,待油干净后取油样,取完油样后尽快将容器封好,严禁杂物混入容器。(4)取完油样后,应将油阀关...
对于110KV的
变压器
,必须采用真空
注油
,真空度为46.55kpa,并需要在多少...
答:
真空
注油
时间没有要求 最好缓慢一些 防止起泡 同时也让器身充分浸泡一下 但是对事故放油阀有要求 必须在打开放油阀 20分钟内就要把油放完
油浸式
变压器
线圈静置要求
答:
题主是否想询问”油浸式变压器线圈静置时间要求多少“?24小时。根据查询中国工业网显示,浸式
变压器注油
后应静置24小时,才能做工频交流耐压试验,让油里的气泡上升,然后把气排出。否则油里的气泡会产生局部放电,危害变压器的安全运行。
全封闭
变压器
怎样
加油
。
答:
从底部的放油孔,大
变压器
专门有
注油
孔,小变压器从压力阀油入
变压器
真空
注油
答:
真空
注油
是一种提高
变压器
绝缘强度的有效工艺措施。他与容量的关系不大,而与电压等级有直接的关系。比如,35kV的变压器,特别在小容量的配电变压器,你如果不用真空注油的工艺措施,很可能感应耐压过不了关。具体的工艺过程,一时在这里也讲不完。每个厂的工艺条件等都不一样,你要根据你工厂的情况多...
为什么
变压器
在
注油
后不能立即进行耐压试验?
答:
其加压时间:对于以瓷和液体为主要绝缘的设备为1分钟,对于以有机固体为主要绝缘的设备为5分钟,对于电压互感器为3分钟,对于油浸电力电缆为10分钟。直流耐压试验可通过不同试验电压时泄漏电流的数值、绘制泄漏电流—电压特性曲线。电气设备经耐压试验能够发现绝缘的局部缺陷、受潮及老化。3、
变压器
(...
变压器
油位在多少最好?
答:
正常运行的
变压器
储油柜油位应在二分之一左右较为合适。储油柜油面上部的空气由一通气管道与外部大气相通。通气管道中放置干燥剂,以减少空气中的水分进入储油柜中。储油柜的底部设有沉积器,以沉聚侵入储油柜的水分和污物,定期加以排除。在储油柜的一端还装有油位表以观测油面的高低,当由于渗漏...
变压器注油
时应使油位上升至与什么相应的位置
答:
变压器注油
时应使油位上升至与环境温度相应的位置。在确认变压器和有关管路系统的密封性能良好的情况下,方可进行真空处理。
变压器
储油柜油位应在什么位置合适?
答:
正常运行的
变压器
储油柜油位应在二分之一左右较为合适。储油柜油面上部的空气由一通气管道与外部大气相通。通气管道中放置干燥剂,以减少空气中的水分进入储油柜中。储油柜的底部设有沉积器,以沉聚侵入储油柜的水分和污物,定期加以排除。在储油柜的一端还装有油位表以观测油面的高低,当由于渗漏...
棣栭〉