干式
变压器
温升
K
是什么意思?
答:
变压器的
温升K反映了变压器在运行过程中由于内部发热导致温度升高的极限。比如规定变压器的最大温升(一般为带最大负荷的情况下)为50℃,最高允许运行温度为90℃。如果环境温度为35℃,则变压器在带最大负荷(最大温升)时实际温度可能达到85℃,低于最高允许运行温度,说明在环境温度为35℃时变压器可以...
变压器
公式是什么?
答:
变压器公式是输出电压X输出电流。变压比:K=U1/U2=N1/N2(式中:K--变压比,U1、U2--一、二次电压,N1、N2--一、二次绕组匝数)。电压、电流关系U1/U2=I2/I1=K(即U1I1=U2I2)(式中U1、U2--一、二次电压,I1、I2一二次电流)。
变压器的
工作原理 变压器的工作原理是用电磁感应原理...
干式电力
变压器
允许最大温升100k,
k
指的是什么?
答:
2、 极限工作温度在155℃时,最高温升应小于100K;3、国家标准《干式变压器》GB6450-1986对干式
变压器的
温升限值做出了规定。1、对干式变压器的线圈,当采用A级绝缘材料时,其极限工作温度在105℃时,最高温升应小于60K;当采用E级绝缘材料时,其极限工作温度在120℃时,最高温升应小于75K;当采用B级...
变压器
变比到底怎么计算!
答:
电工学名词,变压器变压比的简称。变压器原绕组和变压器副绕组中的感应电势,与绕组的匝数成正比.原绕组输入电压与副绕组输出电压之比,等于它们的匝数比,比值K称为变比系数
变压器的
主要计算公式
变压器
型号SSZ11-K-H-150000/220里面
的k
是啥意思?!
答:
更加JB/T3837-2010中的规定,
K
应该是内装电“抗”
器的
意思
变压器
变比到底怎么计算!
答:
变比很好计算就是一个关系式,即:初级电压,乘以次级匝数,除以次级电压,等于初级匝数。初级电压,乘以次级匝数,除以初级匝数,等于次级电压。初级匝数,乘以次级电压,除以次级匝数,等于初级电压。初级匝数,乘以次级电压,除以初级电压,等于次级匝数。
变压器
油温升为何用
K
表示
答:
K
是开尔文,国际温标。如果国际温标用T表示,日常用的摄氏温度用t表示,它们的关系是:T=t+273 。比如摄氏80度,就是国际温标的80+273=353
k
油浸式
变压器
绕组温升限值为65
K
,
k
是什么意思
答:
变压器事故过负荷会引起
变压器的
温度超过允许值,加快绝缘老化,A级绝缘的允许温度为105度,当环境温度为40度时,那么线圈最高允许温升为:105-40=65,而这个65代表线圈的允许温升,测量方法是采用的电阻法测量出来的数据,用K来表示测量方法,也就是说你问的65K就是线圈允许65摄氏度的温升。
三相
变压器
一二次侧不同组别变比
k
的求法解释
答:
你说的是用单相法做变比试验时的计算变比,如星角接线
变压器
变比
K
=U1线/U2线,用单相法试验时是相电压之比U1相/U2相,因为U1相=U1线/√3,U2相=U2线,所以U1相/U2相=U1线/√3/U2线=K/√3。也就是说当星角变压器变比为K,当用单相法做变比试验时(通常变比电桥都是单相法),计算变比为K...
...下面各组中完全属于系统参数的是R,X,Y,
k
这四个字母分别代表什么...
答:
Y=导纳 (名词解释:导纳 导纳是阻抗的倒数,在具有电阻、电感和电容的电路里,对交流电所起的阻碍作用叫做阻抗。)k=变压器变比 (名词解释:变比指电压比或电流比,是变换电压或电流的设备,一次绕组与二次绕组之间的电压或电流比。在变压器中,一次侧电动势E1与二次侧E2之比称为
变压器的
变比,用k...