为什么用摇表测电动机
相间绝缘电阻
为什么为零?
答:
电动机定子绕组是电感线圈,摇表出口电压为直流电压,电感线圈感抗与频率成正比,故摇表摇测时感抗为0,而电动机定子绕组
电阻
(直阻)很小,所以
相间
为0。摇表由手摇发电机、表决和三个接线柱(即L:线路端、E:接地端、G:屏蔽端)组成,广泛用于煤矿安装和检修,适用于检查电机、电器及线路的
绝缘
情况...
绝缘电阻测试
仪型号?
答:
“
绝缘电阻测试
仪”是电工常用的一种测量仪表。“绝缘电阻测试仪”主要用来检查电气设备、家用电器或电气线路对地及
相间
的绝缘电阻,以保证这些设备、电器和线路工作在正常状态,避免发生触电伤亡及设备损坏等事故。市场上的“绝缘电阻测试仪”常用的规格主要有三种:1.型号:BY2671 绝缘电阻测试仪。技术参数...
电动机匝间短路如何能快速
检测
出来?
答:
将线圈加热软化,用理线板撬开过桥线处,增垫绝缘即可。造成相间短路的原因是由于
相间绝缘
尺寸不符合规定、绝缘垫本身有缺陷、层间垫条垫偏或嵌线时使其遭受损伤等。绕组短路故障通常有相间短路和匝间短路两种。匝间短路包括各极相组线圈间短路、一个极相组中线圈之间短路以及一个线圈中的线匝之间短路。
10kV干式
变压器
高压侧对地电容如何计算
答:
特别是当高压电源用电缆连接或断线点离
变压器
较远时,过电压倍数可达2倍以上,称为断线过电压。原因是变压器缺相时的感抗与对地电容发生铁磁谐振,常导致低压侧设备烧毁,测量变压器烧毁。解决办法是在发生缺相时尽快退出变压器空载运行,尽可能使用三相联动开关或熔断器组,使用缺相
检测
保护装置。
电阻
测量仪(VICTOR接地电阻测量仪)
答:
“接地
电阻测试
仪″有哪些规格和型号?市场上的接地电阻测试仪主要有以下几种:1、BY2571数字式接地电阻测试仪。2、GY318双钳口接地电阻测试仪。3、GY315钳形接地电阻测试仪。4、GYDW-II大地网接地电阻测试仪。电阻测试仪使用
方法
:1)熟读接地电阻测量仪的使用说明书,应全面了解仪器的结构、性能及使用...
变压器
的预防性试验是什么?
答:
对
变压器
故障部位的准确判断, 有赖于对其内部结构和运行状态的全面掌握, 并结合历年色谱数据和其它预防性试验(直阻、
绝缘
、变比、泄漏、空载等) 进行比较。2.绕组直流
电阻
的测量 它是一项方便而有效的考察绕组绝缘和电流回路连接状况的试验, 能反应绕组焊接质量、绕组匝间短路、绕组断股或引出线折断、分接...
三相异步11kw电动机
相间
阻值是多少?
答:
新电机或绕组大修后,
相间绝缘电阻
在100兆欧以上;旧电机应大于0.5兆欧。、电动机绕组三相
相间电阻
值偏差≤±5%。GB1032规范规定必须在检查试验中测量三相异步电动机的三相实际冷状态下的直流电阻值,但没具体给出三相电阻不平衡度的合格区。一般不平衡度都是取≤±5%(即任意一相的电阻与三个相的...
为什么
变压器相间绝缘
是0
答:
原因:
相间
有绝缘,而且还要按主绝缘来考虑。这主要是线圈的首端之间是要承受高压的,但这并不等于相间有
绝缘电阻
。因为三相
变压器
的各相线圈之间有电的联系,所以你摇不出他们的绝缘电阻。我们只能测量出在没有电的联系之间的绝缘电阻。比如高压线圈对低压线圈,线圈对铁心,对地等。而接好线(按变压器...
电气
绝缘电阻测试
记录里面的
相间
A-B B-C C-A是什么意思?
答:
电气设备
绝缘电阻
的测量,对于3相交流设备而言,除了测量A、B、C三相接线端对地的绝缘外,还要测量任意两相之间的绝缘,两相之间的绝缘用A-B、B-C和C-A来表示。当然,对于一些电器设备如电动机、
变压器
以及互感器,两相之间的绝缘电阻值肯定为零,因为它们内部的绕组和兆欧表已经形成回路,所以测量时没...
电阻
