高压电变电站,分别什么情况下会发生重瓦报警 轻瓦报警 温度报警_百度...
答:
(1)因滤油、加油或冷却系统不严密以至空气进入
变压器
。(2)因温度下降或漏油致使油面低于气体继电器轻瓦斯浮筒以下。(3)变压器故障产生少量气体。(4)变压器发生
穿越
性
短路
故障。在穿越性故障
电流
作用下,油隙间的油流速度加快,当油隙内和绕组外侧产生的压力差变化大时,气体继电器就可能误动作。穿越性故障...
变压器
轻瓦斯动作
如何
处理?
答:
立即对
变压器
进行检查,查明动作原因。瓦斯保护信号动作时,立即对变压器进行检查,查明动作原因,是否因积聚空气、油面降低、二次回路故障或上变压器内部邦联造成的。若气体继电器内的气体无色、无臭且不可燃,色谱分析判定为空气,则变压器可继续运行,并及时消除进气缺陷。若气体继电器内的气体可燃且油中溶解...
分裂绕组
变压器
与双绕组变压器相比有哪些优点?
答:
具有下列优点:(1)限制
短路电流
作用显著;(2)对电动机自启动条件有所改善,由于分裂
变压器
的
穿越
阻抗比同容量双绕组变压器的阻抗要小些,因此,流过启动电流时,变压器的电压降也小些,容许的启动容量要大些;(3)当分裂绕组一个支路发生短路故障时,分裂绕组另一支路的母线电压降低很小,故可保持正常...
电工配电知识 油浸式
变压器
工作原理
答:
对外壳短路的原因也是由于绝缘老化或油受潮、油面下降,或因雷电和操作过电压而产生的。除此以外,在发生
穿越短路
时,因过
电流
而使绕组变形,也会产生对外壳短路的现象。对外壳短路时,一般都是瓦斯保护装置动作和接地保护动作。4.油浸式
变压器
的器身(绕组及铁芯)都装在充满变压器油的油箱中,油箱用钢板...
干式试验
变压器
常见故障解决方法有哪些?
答:
解决方法:用铅丝将低压线圈芯线间的通道向下推,确认无异物后,检查鞋底绝缘,如仍不能解决。焊接设备的地线端连接在接地件上,焊条在底部(
电流
约为250 A)上点击。这个问题只需一次点击就可以解决。(2)行程开关失灵或动作异常 冲程开关是
变压器
正常运行时保护操作者的装置,如变压器活门,打开任何一扇...
低电压
穿越
检测有哪些技术要求?
答:
测量系统至少可同时测量2组PT电压信号和3组CT
电流
信号,并完成相关计算和分析(可完成风电机组及其
变压器
高低压侧和并网点的试验用的各类一次、二次状态参数的测试);数据采集设备具备1路以上开关量输入,通过开关量输入触发数据记录的启动和停止。(4)低电压
穿越
检测平台保护功能要求:具有就地和远方手动...
有载调压
变压器
分接开关的故障是由哪些原因造成的?
答:
是由以下几点原因造成的:(1)辅助触头中的过渡电阻在切换过程中被击穿烧断.(2)分接开关密封不严,进水造成相间
短路
.(3)由于触头滚轮卡住,使分接开关停在过渡位置,造成匝间短路而烧坏.(4)分接开关油箱缺油.(5)调压过程中遇到
穿越
故障
电流
.
变压器
为什么会爆炸?
答:
主要因为
变压器
油为可燃液体,其蒸气与空气混合形成爆炸性气体,遇高温可以发生爆炸,变压器油是变压器火灾爆炸事故的根源。如果变压器过负荷运行,油温将会更高。当变压器发生
穿越
性故障时,会引起变压器绝缘击穿,造成
短路
,产生电弧。在电弧的高温作用下,迅速使油分解气化、闪燃并着火,从而使变压器内部压力...
10KV中间环网柜刀闸能分合
变压器
吗?
答:
环网柜一般分为空气绝缘和SF6绝缘两种,用于分合负荷电流,开断
短路电流
及
变压器
空载电流,一定距离架空线路、电缆线路的充电电流,起控制和保护作用,是环网供电和终端供电的重要开关设备。柜体中,配空气绝缘的负荷开关主要有产气式、压气式、真空式,配SF6绝缘的负荷开关为SF6式,由于SF6气体封闭在壳...
变压器
发出异常响声的原因有哪些? 一起来了解吧