变压器线圈接地原因
110KV的
变压器
中性点为什么必须
接地
答:
110kV及以上电网一般采用大电流
接地
方式,即中性点有效接地方式(在实际运行中,为降低单相接地电流,可使部分
变压器
采用不接地方式),包括中性点直接接地和中性点经低阻接地。这样中性点电位固定为地电位,发生单相接地故障时,非故障相电压升高不会超过1.4倍运行相电压;暂态过电压水平也较低;故障电流...
变压器接地
线带电
原因
答:
变压器接地
线带电
原因
: 1 三相负载严重不平衡。 2 接地电阻过大(埋地的金属地带.地桩的焊口断) 。 3 中性线N(零线)与工作
地线
PE接触不良。解决办法: 1调整三相负载的相对平衡。 2 用接地电阻仪测量地线的接地电阻应小于4欧姆。 3 做好N线与PE线的连接处,保证其接触良好。
测
变压器
绝缘电阻一侧为什么短路
接地
答:
我的回答是:由于测量
变压器
一侧绕组绝缘电阻时会加测量电压,会在另外一侧绕组感应出电压,对人身及设备有危险,因此必须在测量一侧绝缘电阻时另外一侧短路
接地
。
配电电网
接地
故障的
原因
有哪些
答:
形成严重的事故。(5)由单相
接地
引起的相间短路事故。对6 ~10 kV系统,由于
变压器
大多是三角形接线,没有中性点引出。也没有装消弧
线圈
。随着电网的发展特别是电缆线路增多,网络对地电容越来越大,当发生单相瞬间接地时,电弧不能自行熄灭,容易形成相间短路,使断路器跳闸。(6)线路的质量及其他
原因
...
变压器接地
线带电
原因
答:
变压器接地
线带电
原因
:1 三相负载严重不平衡。2 接地电阻过大(埋地的金属地带.地桩的焊口断) 。3 中性线N(零线)与工作
地线
PE接触不良。解决办法: 1调整三相负载的相对平衡。 2 用接地电阻仪测量地线的接地电阻应小于4欧姆。 3 做好N线与PE线的连接处,保证其接触良好。
为什么
变压器
次级零线要
接地
?
答:
采用星型接法就存在一个中性点的问题,到底是接地还是不接地呢,对于110KV以上高压
变压器
,一般为了限制过电压水平是需要直接接地,或者经过电阻或消弧
线圈接地
。还有一些并列运行变压器,因为一个中性点的存在相当于潮流分析中一个节点,所以这个中性点需要经过严密的计算分析,才能决定接地或者不接地。对于低压...
一般我们看到的中性点经消弧
线圈接地
的
变压器
都是220kV或者是110kV的主...
答:
不知你的结论来自何处,我国220kv和110kv采用大电流接地,不用消弧
线圈接地
。只有35kv广泛采用中性点消弧线圈接地。你说反了。
发电厂的中性点为什么
接地
?还有用户
变压器
的中性点为什么接地?这两个...
答:
发电厂主
变压器
高压侧中性点
接地
是为了形成“大电流接地系统”,中性点接地可以防止中性点电位位移,可以防止因为单相接地而引起的过电压。用户变压器低压侧中性点接地是为了零线(中性点)保持零电位,在三相负载不平衡时可以避免三相电压出现不平衡,防止过电压。
变压器
二次侧能
接地
吗?
答:
隔离
变压器
二次侧是不能
接地
。
原因
为了提高供电可靠性,因这时的供电方式变 成了中性点不接地系统,发生单相接地时开关不会跳闸;提高安全性。当火线碰臵设备外壳时,人此时如果接触到带电外壳,通过人体的电流为系统的电容电流,该电流很小(因为隔离变压器的二次侧系统所接用电器少,且所接线路长度不...
隔离
变压器
输出端
接地
问题
答:
并且初级和次级是绝缘的。所以隔离
变压器
输出两端对地电压是0 ,当人接触到隔离变输出端不能与隔离变输入端
接地
点形成回路。单相变压器初级
线圈
两端构成回路。次级线圈两端通过负载构成回路。供电的三相变压器,次级的星点是接地的,当人碰到火线会与大地构成回路,造成人身触电。