22问答网
所有问题
当前搜索:
变压器计算公式口诀
只知道
变压器
额定150kV 5A 容量750kva,满足额定和裕度,怎么选取高压...
答:
实用电工速算
口诀
已知
变压器
容量,求其各电压等级侧额定电流 口诀 a :容量除以电压值,其商乘六除以十。说明:适用于任何电压等级。在日常工作中,有些电工只涉及一两种电压等级的变压器额定电流的
计算
。将以上口诀简化,则可推导出计算各电压等级侧额定电流的口诀:容量系数相乘求。已知变压器容量,速算...
变压器
绝缘水平参数
答:
(1)这次测得的绝缘电阻值与上次测得的数值换算到同一温度下相比较,这次数值比上次数值不得降低30%;(2)吸收比R60/R15(遥测中60秒与15秒时绝缘电阻的比值),在10~30℃时应为1.3被及以上:(3)一次侧电压为10kV的
变压器
,其绝缘电阻的最低合格值与温度有关。变压器绝缘电阻
计算口诀
:利用...
已知
变压器
的容量如何选择母线,例如变压器容量是630KVA,10/0.4KV,母 ...
答:
先
计算
出
变压器
二次侧额定电流,例如变压器容量是630KVA其二次侧额定电流=630/√3×0.4=630/1.7321×0.4=909.3A。因采用60×8铜排或采用60×10的铝排作为母线。如要采用电缆作为母线,则因采用两根300平方的电缆。如想知道金属排和电缆的安全载流量,请加我QQ1287631042 。因为数据庞大,在这里...
500KVA的
变压器
高低压的线的电流量是多少
答:
一次侧近似0.058*KVA(
变压器
容量,规格10kV/0.4kV)二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)对于变比为10/0.4KV的变压器额定电流为:高压侧500*0.058=29A 低压侧500*1.44=720A 已知变压器容量,求其各电压等级侧额定电流
口诀
a :容量除以电压值,其商乘六除以十。说明:适用于任何...
/00kva
变压器
最大输出电流多大
答:
100kva
变压器
最大输出电流为150A。1、按照《工厂供电
计算口诀
》一书中提供的计算口诀“每伏安电流加半”得出:100×1.5=150A。即100kva变压器低压侧额定电流是150A。2、按每三相负荷每KW=2A计算,100kva变压器低压侧额定负荷=150÷2=75。即100kva变压器低压侧额定负荷为75KW。
变压器
容量为400kv,一次侧线电压为多少
答:
1、
变压器
容量的单位是千伏安,你说的容量应该是400kVA;2、依你说的信息,我猜变压器应该是S11-400kVA 10.5±5%/0.4kV Dyn11 Uk=4.5% ,所以一次侧10.5kV,二次侧0.4kV;3、一次侧电流和功率因数无关了,因为
公式
中的cosφ抵消了,简化公式为:一次侧电流: I1 =S/√3U=400kVA/1.732...
变压器
如何调档?
答:
调整的方法是“低往低倒,高往高调。”如运行中的
变压器
分接开关在Ⅱ档位置,低压侧输出电压长期处于偏低时,分接开关应调到Ⅲ档(9.5kv);长期偏高时,应调到Ⅰ档(10.5kv)。因为变压器的高压绕组在低压绕组外侧,容易引出抽头。而且高压绕组的电流要比低压绕组小,分接开关的载流量小,开关需要的...
工业临时用电,用一台400KVA
变压器
,从变压器到计量箱敷设多大的电缆?如 ...
答:
楼主您好:1 400KVA
变压器
的总输出电流为 400×1.44=576A(安)左右。2 变压器(俗称为静止的不旋转的电动机),它的效率虽然很高(比真正的电动机效率类比),但是再高也不可能超过100%吧。3 这样我们可以看出以576A(安)电流选择电缆是比较科学的。4 电缆选择:“200以上乘以2”
口诀
告诉我们,...
BK
变压器
输入220V输出的24V是直流还是交流?
答:
变圧器是利用电磁感应原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级电感线圈、次级线圈和铁芯 (磁芯)。怎样来区分直流与交流电的办法有很多.今天小编给大家支一招!控制
变压器口诀公式
来区分:判断交流电与直流电口诀 电笔判断交直流,交流明亮直流暗,交流氖管通身亮,直流氖管亮一端。只要电路中使用了变压器...
高中物理重点必考
公式
答:
2.NBSω是最大值,有效值用热量来
计算
。 3.
变压器
供交流用,恒定电流不能用。 光的反射和折射(几何光学)
口诀
1.自行发光是光源,同种均匀直线传。若是遇见障碍物,传播路径要改变。反射折射两定律,折射定律是重点。光介质有折射率,(它的)定义是正弦比值,还可运用速度比,波长比值也使然。
棣栭〉
<涓婁竴椤
7
8
9
10
12
13
14
15
16
11
涓嬩竴椤
灏鹃〉