22问答网
所有问题
当前搜索:
变压器计算公式口诀
220v功率
计算口诀
是什么?
答:
三相千瓦两倍安,热,伏安,一千乏为一点五。单相二二乘四五,若是三八两倍半。三相千瓦两倍安是指三相电动机容量1千瓦,电流2安培,热,伏安,一千乏一点五是指三相电热器,
变压器
,电容器容量1千瓦,1千伏安,1千乏电容电流为1.5安培,单相二二乘四五,若是三八两倍半是指单相220V容量1千瓦,电流...
短路电流的
口诀
算法
答:
当不能得到时,可将供电电源出线开关的开断容量作为系统容量。如已知供电部门出线开关为W-VAC 10KV 2000A 额定分断电流为40KA。则可认为系统容量S=1.73*40*10000V=692MVA,系统的电抗为XS*=100/692=0.144。 110KV:10.5除
变压器
容量35KV:7除变压器容量6~10KV:4.5除变压器容量。例:一台35KV...
电工接线
口诀
是什么?
答:
三十五乘三点五,双双成组减点五为35mm的导线载流量为截面积数的3.5倍。条件有变加折算,高温九折铜升级为铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。穿管根数二三四,八七六折满载流为在穿管敷设两根、三根、四根电线的情况下,其载流量分别是电工
口诀计算
载流量(单根敷设)的80%、70%、...
220v电流
计算口诀
是什么?
答:
电流
计算公式
:电流x电压=功率;电流=功率、电压。简介 这
口诀
并不专指电热,对于以白炽灯为主的照明也适用。虽然照明的灯泡是单相而不是三相,但对照明供电的三相四线干线仍属三相。只要三相大体平衡也可这样计算。此外,以kVA为单位的电器(如
变压器
或整流器)和以Kvar为单位的移相电容器(提高功率因数用...
建筑施工临时用电电缆选择
计算公式
答:
建筑施工临时用电如何选择
变压器
用需要系数法计算施工现场所有用电负荷,根据
计算公式
来核算最终的变压器的容量。你在百度文库里找找临时用电施工方案,里边会有详细的计算过程。尤其注意的是,现场的容量和变压器的自身损耗量,计算的时候要考虑一下,变压器不能长时间满负荷运转的。建筑施工机械建筑临时用...
空开
计算口诀
380v
答:
空开
计算口诀
380v:电动机加倍,电热加半。单相千瓦,4.5安。单相380,电流两安半。空开计算口诀380v:电动机加倍,电热加半。单相千瓦,4.5安。单相380,电流两安半。电压等级,380V电压等级属于三相电中的其中一种,主要用于工业、商业和住宅建筑等场所。而220V电压等级则属于单相电,广泛应用于家庭...
变压器
调档
口诀
是什么?
答:
若要
计算
吸收比,十五、六十记两点;极化指数时更长,一分、十分记两点。绝缘电阻应多高,经验数值供参考。电压不同标不同,温度下降标升高。温度七十基值算,每减十度增一半。十千伏级为四十,三五千伏五十算;电压更高标更高,前级数值翻一翻。
变压器
挡位怎么调?1、首先,为了人身安全需要先停电。
18个电工
口诀
答:
口诀
16 交流电路的功率因数 口诀17 三相电源线电压和相电压、线电流和相电流 口诀18 三相电源两种接法中性线电压和相电压、线电流和相电流 口诀19 三相平衡负载两种连接中性线电压和相电压、线电流和相电流第2章
变压器
类设备选型配置与运行维护 口诀20 三相变压器的联结组别 口诀21 已知容量,
计算
...
短路容量
计算公式
答:
4. 架空线路及电缆电抗
计算
:根据线路长度和电压等级,计算电抗。5. 短路容量计算:短路点前的各元件电抗之和除以100。6. 短路电流计算:根据短路点前的总电抗和电压等级,计算短路电流。7. 短路冲击电流计算:根据
变压器
容量和短路电流,计算冲击电流有效值和峰值。掌握这些方法和
口诀
,可以方便地进行短路...
电工算电缆
口诀
答:
若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述
口诀计算
方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。穿管根数二三四,八七六折...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤