变压器铁心通过外壳接地
主变
铁芯接地
能和主变
外壳
相连么?如果能的话为什么还要用绝缘子引出...
答:
有些不同意第一个回答。之所以用绝缘子引出,有时是为了方便用钳形电流表测量主变
铁芯
的
接地
电流,以确定是否存在较大的电流,直流接到
外壳
上不方便测量。无论是接外壳还是
通过
绝缘子接地,一旦铁芯绝缘损坏,一样形成多点接地,并形成环流,也会损坏
变压器
。
主变
铁芯接地
能和主变
外壳
相连么?如果能的话为什么还要用绝缘子引出...
答:
主变的
铁心
和
外壳
不能相连,为了防止铁心多点
接地
;一旦铁心绝缘有损坏,铁心夹件连成一个环,在磁通量变化下,产生的电流,如多点接地会导致环流损毁
变压器
。一点接地就可以避免事故扩大。
变压器铁芯
需要
接地
,但是内部铁芯片之间却是绝缘的,如何让所有铁芯叠片...
答:
你这个问题很有意思,
变压器
是全部采用的是相互绝缘的
铁芯
片叠装而成,但它的端面是机器剪切而成的,是不绝缘的,由于毛刺的相互作用,使得整个铁心形成一个等电位体,这样引一个
铁心接地
线,就等同于整个铁心接地。
变压器
中性点接地是否代表
外壳接地
(请详细回答)急需
答:
不是,中性点接地是电气系统的接地也就是四线制中的零线。
外壳接地
是
变压器
的保护接地,一般变压器的
铁芯接地
也是分开的也有连在外壳和外壳一起接地的
如何有效排除
铁芯接地
故障?
答:
一、
变压器铁芯
多点
接地
故障的危害 变压器正常运行时,是不允许铁芯多点接地的,因为变压器正常运行中,绕组周围存在着交变的磁场,由于电磁感应的作用,高压绕组与低压绕组之间,低压绕组与铁芯之间,铁芯与
外壳
之间都存在着寄生电容,带电绕组将
通过
寄生电容的耦合作用,使铁芯对地产生悬浮电位,由于铁芯及其它...
变压器外壳
和出线端通路吗?
答:
变压器外壳
和出线端不是通路状态,它的外壳属于
铁心
。具体作用是传导磁场进行切割磁感线。他是不会与出线端产生通路的状态。一旦出现端通路这个变压器就证明她损坏绝缘下降。希望我的回答对你有帮助,望采纳。
请教关于
变压器铁芯接地
和夹件接地的问题
答:
变压器
夹件接没接地要看具体结构,但是高电压等级变压器的夹件及大的金属结构件必须接地。外面看到的一定
铁芯接地
上图中灰色的就是夹件。
电力
变压器
中的
铁芯接地
属于什么接地
答:
电力变压器中的
铁芯接地
属于保护接地 变压器工作时,绕组周围会产生不均匀的电场,在铁芯和其他金属构件上产生悬浮感应电压,当悬浮电位之间的电压差超过了绝缘电压,就会发生内部放电或者对地放电。因此,必须在
变压器铁芯
上某一点做可靠接地,用来泄放铁芯的悬浮感应电压,保护变压器。所以是保护接地。
变压器铁芯
是采取独立
接地
还是采取与箱体共地
答:
也有
铁芯
单独
接地
的,这样测量的接地电流更准确!如果你们不监测接地电流,直接和箱体共地就可以了!
变压器铁芯接地
为什么要
通过
小瓷套管再接地?
答:
打雷的时候这个
接地
会有很大的电流,有的时候会烧红,所以要用瓷管套住。