22问答网
所有问题
当前搜索:
变压器铁芯接地作用
变压器
的
铁芯
是变压器的什么部分
答:
35毫米,表面绝缘的硅钢片制成。铁芯分铁芯柱和铁轭两部分,铁芯柱上套绕组,铁轭将铁芯连接起来,使之形成闭合磁路。为防止运行中
变压器铁芯
、夹件、压圈等金属部件感应悬浮电位过高而造成放电,这些部件均需单点
接地
。为了方便试验和故障查找,大型变压器一般将铁芯和夹件分别通过两个套管引出接地。
变压器
的
铁芯
为什么仅有一点
接地
?
答:
如果有两点或多点
接地
,在接地点之间会形成闭合回路,主磁道穿过此回路,会产生环流,造成
铁芯
局部过热,甚至烧毁这些部件,因此必须一点接地。
变压器铁芯
的
接地
要点
答:
(1)单独设置一条铁轭夹件接地引出线。因为如果发生铁芯碰到上夹件造成多点接地故障,接地电流只是在铁芯夹件内部流动,
铁芯接地
引出线中没有电流流过,会导致工作人员误认为铁芯没有发生故障;设置后,不论铁芯碰到夹件何位置都会通过两条接地外引线构成回路,这样在外部也就可以正确检测出接地电流。(2)...
如何处理
变压器铁芯接地
的故障问题?
答:
变压器铁心接地
原因:电力变压器正常运行时,铁芯必须有一点可靠接地。若没有接地,则铁芯对地的悬浮电压,会造成铁芯对地断续性击穿放电,铁芯一点接地后消除了形成铁芯悬浮电位的可能。但当铁芯出现两点以上接地时,铁芯间的不均匀电位就会在接地点之间形成环流,并造成铁芯多 点接地发热故障。变压器的铁芯...
变压器铁心
多点
接地
答:
第二:
变压器
的引出线与变压器线圈间接触不良,导致局部发热 这样的问题是可以修理的 如果是第一问题,将连接未知拆掉,连接面打磨处理,螺栓锁附的扭力达标,就可以解决。如果是第二问题,将出线位置截断,重新连接,采用锡焊、电焊、火焰焊等方式,保证连接的可靠性,就可以解决问题
铁芯
本来就该是
接地
的...
请教关于
变压器铁芯接地
和夹件接地的问题
答:
变压器
夹件接没接地要看具体结构,但是高电压等级变压器的夹件及大的金属结构件必须接地。外面看到的一定
铁芯接地
上图中灰色的就是夹件。
为什么要测量电力
变压器铁芯
的
接地
电流?
答:
变压器铁芯
正常情况下是
接地
的,且只能有一点接地。由于自铁芯与大地之间产生悬浮位,因此便会有接地电流,正常情况下这个电流值是非常小的。但当铁芯存在两点及以上的接地时,便会在铁芯与大地之间形成回路,这时候的接地电流便会增大很多倍。这个电流会引起铁芯局部过热,损坏绝缘。所以要定期测量变压器的...
变压器
运行时
铁芯
换成整块的对二次侧电流有什么影响?
答:
范围包括:1)
变压器
内部的多相短路。2)匝间短路,绕组与
铁芯
或外壳短路。3)铁芯故障。4)油面下将或漏油。5)分接开关接触不良或导线焊接不牢固。主变差动与瓦斯保护的
作用
有区别 1、主变差动保护是按循环电流原理设计制造的,而瓦斯保护是根据变压器内部故障时会产生或分解出气体这一特点设计制造的。
铁芯
的
作用
答:
在通电线圈中,它可以产生较大的磁感应强度,从而可以使
变压器
的体积缩小。组成
铁芯
主要由铁芯本体、紧固件和绝缘件组成:①铁芯本体、磁导体、由电工钢片制成。②紧固件、夹件、螺杆、玻璃绑扎带、刚绑扎带和垫块等。③绝缘件、夹件绝缘、绝缘管和绝缘垫、
接地
片和垫脚等。
变压器铁芯接地
有哪几种方式?二者有什么区别
答:
1、壳内永久接地;2、引出经过刀闸开关接地,这样是为了可以监测
铁芯接地
电流;