22问答网
所有问题
当前搜索:
变压器额定功率计算
变压器
为35KV容量为2000KVA,
额定功率
是多少?二次侧电压为400V电流显示...
答:
视在功率为2000kvA
变压器
二次侧额定电流I2=S/1.732U2=2000/1.732x400=2887A 当功率因数为0.95时,变压器的
额定功率
P=Scos∮=2000x0.95=1900kw 二次电流为1500A时,占变压器容量比例=1500/2887=52
变压器功率
怎么算?
答:
当选择2000kVA
变压器
高压侧电缆时,考虑到电压为10kV,根据
功率计算
公式P=UI,其中I=P÷U,可得电流为200A。为了保证足够的载流量,以3.5A/mm²的载流能力计算,所需的电缆截面积为200A÷3.5=57.143平方毫米,因此推荐使用57.143平方毫米的铝导线。对于1000kVA变压器,同样运用公式,电流为100...
315
变压器
的
功率
多少千瓦怎样
计算
.
答:
315
变压器
的
功率
多少千瓦怎样
计算
.315变压器的功率多少千瓦怎样计算.你好:——1、315KVA的三相变压器,
额定
输出电流为:315KVA÷(1.732×0.4KV)=454.7A。【电力变压器的输出电压,都是标准的0.4KV(400V)】——2、如果负载是电阻性质的(如电加热一类的装置),那么315KVA的变压器,就可以输出315...
变压器功率
的
计算
方法
答:
单相变压器功率由用电总功率*120%获得(效率按80%计算)。三相
变压器功率计算
如下(以相电压220V,线电压380V为例)。假设使用同截面的导线,导线电阻为R。单相变压器两线方式供电,输送功率P 时,相线、中性线中电流为I ,产生的线路损失为 P 单损 = 2I^2R。三相变压器三相四线方式供电,输送功率P...
500kva
变压器
的
额定功率
及公式
答:
P=根号3 UI
变压器
不负载设备不能
算功率
因数的!!!500就是 500kva
如何
计算变压器功率
?
答:
――2、三相
变压器
的负载功率为 :P = S × Cos φ ;【P :有功功率;S:视在功率;Cos φ :功率因数】――3、三相变压器的
额定
输出电流为:Ⅰ= S ÷(1.732 × U)。【Ⅰ:视在电流。】问题五:变压器输出
功率计算
输入功率=1.732*380*10=6581W输出电流=6581*0.8(变压器效益)...
800kva
变压器
电流
计算
公式
答:
800KVA
变压器额定
电流
计算
公式:高压侧,I=800/(1.732*10)=46.2A,低压侧,I=800/(1.732*0.4)=1154.7A。800KVA变压器高低压分别是10kv和0.4kv,800KVA变压器额定电流高压侧是46.2A,低压侧是1154.7A,经济电流是808.3A。当
变压器功率
为0.8时,800kva的变压器满载时能带640kw的电气设备,...
变压器
KVA换算成KW是怎么算?
答:
千伏安(KVA)是视在
功率
,其中包括 有功功率和无功功率 ;千瓦(KW)是有功功率。千瓦(KW)=千伏安(KVA)乘以功率因数;即KW=KVA*功率因数.其中:VA=0.85~0.98左右,一般是根据你的功率因数来
计算
的,功率因数越高输出功率就越大,反正则越小。
请问
变压器
630kva的
额定功率
是多少?额定电流是多少?
计算
公式是什么?
答:
变压器
630kva的
额定功率
无法确定,因为题目没给负荷功率因数,功率公式=630kva*因数,一般来说负荷功率因数都当做0.8
计算
,则题目中额定功率是630*0.8=504kw 额定电流是2864A 计算公式如下:电流I=P/U 求额定电流时,对应的额定电压为220V,代入公式得I=630000/220=2864A 变压器是利用电磁感应原理制...
三相
变压器
的电流怎么
计算
的?
答:
三相变压器的电流
计算
公式为:Ie=Pe/Ue/√3。式中,Ie=
变压器额定
电流;Pe=
额定功率
;Ue=变压器额定输出电压;√3一般取1.732。三相变压器广泛适用于交流50Hz至60Hz,电压660V以下的电路中,广泛用于进口重要设备、精密机床、机械电子设备、医疗设备、整流装置,照明等。产品的各种输入、输出电压的高低...