变电站有
哪几部分组成?都发挥什么作用?
答:
变电站有
这几部分组成和发挥作用 1、一次设备。主要
包括
变压器、高压断路器、隔离开关、母线、避雷器、电容器、电抗器等。一次设备的作用是直接生产、输送、分配和使用电能。2、二次设备。它主要由包括继电
保护
装置、自动装置、测控装置(电流互感器、电压互感器)、计量装置、自动化系统以及为二次设备提供...
110kV
变电站
主变
保护有
失灵保护吗?
答:
没有,220kv以上的才会设断路器失灵
保护
!
变电站有
哪几部分组成?都发挥什么作用?
答:
按分接头切换方式变压器有带负荷有载调压变压器和无负荷无载调压变压器。有载调压变压器主要用于受端
变电站
。电压互感器和电流互感器。它们的工作原理和变压器相似,它们把高电压设备和母线的运行电压、大电流即设备和母线的负荷或短路电流按规定比例变成测量仪表、继电
保护
及控制设备的低电压和小电流。在...
常用的继电
保护
装置
有哪些
?
答:
②、反应电气设备的不正常工作情况,并根据不正常工作情况和设备运行维护条件的不同发出信号,提示值班员迅速采取措施,使之尽快恢复正常,或由装置自动地进行调整,或将
那些
继续运行会引起事故的电气设备予以切除。反应不正常工作情况的继电
保护
装置允许带一定的延时动作。③、实现电力系统的自动化和远程操作...
变电站
全停后,通过主电源线路给母线充电,投什么
保护
?有没有充电保护?还...
答:
通过主电源线路给母线充电,本侧不需要
保护
,主电源线路对侧投入快速保护,主电源线路二侧都有高速保护的,二侧都投入,
变电站
的
保护
配合问题
答:
1.110KV线路接地故障,该线路开关拒动,应该是110KV中性点接地变的零序过流动作,第一时限跳开母联,第二时限跳主变三侧,如果该线路在中性变不接地变供电的母线上,由该变的中性点间隙过流过压切主变三侧。2、主变故障三侧开关拒动时,220KV失灵
保护
动作,第一时限跳分段,第二时限跳母线上所有线路...
电气设备
保护
装置
有哪些
?
答:
问题太广了,拿110kV
变电站
来说 电气闭锁,微机
保护
测控装置,PT并列装置,公用测控装置,GPS对时,UPS,远动装置,二次防护装置,故障录波装置等等
220kV
变电站
里面的
保护
小室指的是什么
答:
保护
小室里边安装有各单元的保护和测控 当配电装置与中控室距离较远,为了节省电缆和较少长电缆的压降失真、干扰,将保护和测控分散安装到配电装置中
变电站
电力调试设备、仪器都需要
有哪些
?包括高压和
保护
的等等。_百度...
答:
变压器操作箱,调压器,这也是配套的)测
变电站
主网的接地电阻(自动抗干扰接地电阻测试仪)
保护
的(继电保护测试仪,钳形电流相位表)测量GIS气体的(微水测试仪)测量线路的(线路参数测试仪)我才从事调试这工作,现在正在做新建的110KV变电站调试,才开始学滴个,暂时只了解这些,以后知道了会补充滴...
110KV电流互感器
有哪些保护
,保护对象
答:
电流互感器
保护
的对象一般是电流互感器后侧的用电设备。主要用于过流、三相不平衡、对地短路等故障。