22问答网
所有问题
当前搜索:
变电站安装过程
江苏220KV和110KV
变电站
通用设备
安装
接口标准内容简介
答:
本文档详细介绍的是《江苏220KV和110KV
变电站
通用设备
安装
接口标准(2008年版)》,该标准由江苏省电力公司为推进基建标准化建设而编制。标准共分为15章,首先在第1章至第3章,它阐述了制定本标准的目的、重要性、基本原则、设计依据以及设备安装和
过程
的总体概述。从第4章到第15章,标准深入到具体的...
井下移动
变电站
的接地,怎么接?
答:
11、接地母线及
变电所
的辅助接地母线,应采用断面不小于50mm2的裸铜线、断面不小于100mm2的镀锌铁线或厚度不小于4mm、断面不小于100mm2的镀锌扁钢。采区配电点及其它机电硐室的辅助接地母线,应采用断面不小于25mm2的裸铜线、断面不小于50mm2的镀锌铁线或厚度不小于4mm、断面不小于50mm2的镀锌扁钢。12、连接导线、...
箱式
变电站
和变电箱是一回事吗?两者有什么区分?
答:
箱式
变电站
和变电箱不是一回事儿,两者虽然都是变电设备的一种,都是将将输电配电
过程
之中的电压进行调整、分流,以保证不同用户能够正常使用电力。箱式变电站 箱式变电站又叫预装式
变电所
或预装式变电站。是一种高压开关设备、配电变压器和低压配电装置,按一定接线方案排成一体的工厂预制户内、户外紧凑...
220kV
变电站
的主变
安装
前都需要做什么实验,在哪些部位做?
答:
绝缘油击穿电压试验,绕组的直流电阻,分接头电压比,接线组别检查绝缘电阻,泄露电流,交流耐压,冲击合闸,相位检查,这些可以说是必做的
变电站
电力设备调试工作具体是怎么样?工作很累的吗?待遇怎么样的呢...
答:
我曾经做过2年的
变电站安装
与调试工作,主要还是做的二次调试保护类得。变电站设备调试分一次二次调试 基本都不累 但技术好的话工资一般都不错 毕竟变电站不是儿戏 所以要求还是比较高 牵扯的国家规章制度也比较繁琐 一句话 技术好想当不错!
220kV
变电站
的主变
安装
前都需要做什么实验,在哪些部位做?
答:
绝缘油击穿电压试验,绕组的直流电阻,分接头电压比,接线组别检查绝缘电阻,泄露电流,交流耐压,冲击合闸,相位检查,这些可以说是必做的
请问下
变电站
隔离开关,短路器,互感器等一次设备的
安装
方向怎样确定...
答:
一般进线顺序是隔离开关、断路器、熔断器、互感器;出现顺序是断路器、隔离开关、接地刀闸。具体要看方案图。至于相序根据颜色即可确定。互感器一般P1进,P2出。
想知道箱式
变电站
验收时有什么
步骤
?
答:
检查变压器组件是否齐全,完好,相关资料是否完整。
安装
后交接验收:1、设备本体:检查本体安装是否完好,包括密封、油漆、部件连接、冷控系统运行是否正常,变压器各信号是否正常。2、安装资料:安装记录、保护调试记录、验评记录、试验记录(电气特性、绝缘、油试验等)。3、备品备件是否齐全,出厂资料是否完整...
变压器箱式
变电所安装
划分
答:
在车辆上
安装变电站
设备,以便临时或短期使用。 。组合式箱式变电站的特点 箱式变电站的保护装置 提交需求 如果您对我们的产品感兴趣,或者我们有什么可以帮助到您的,您可以随时在线与我们沟通。 当然您也可以在下面给我们留言,我们将热忱为您服务!提 交 Copyright © 2018-2022 北京创联汇通电气...
35kv
变电站
,主变高压侧低压侧电流互感器应该装在断路器前面还是后面,我 ...
答:
如果 CT
安装
在 开关母线侧,你试想下,如果这样安装的话,是 母线——隔离开关——CT——开关-——下隔离 想想 这样连接的话 隔离开关安装的方向是否要变化下,还有 母线引下线 与 开关的放电距离足够吗?如果真要这样设计,那么这个柜体岂不做的很大,而是是35kV的 放电距离就更大了 === 也许你...
棣栭〉