22问答网
所有问题
当前搜索:
变电站短路电流计算
在
变电站
设计中,校验导体(不包括电缆)的热稳定一般宜采用下列哪个时间...
答:
【答案】:B 《导体和电器选择设计技术规定》(DL/T 5222—2005)第5.0.13条规定,确定
短路电流
热效应
计算
时间时,应遵守下列规定:①对导体(不包括电缆),宜采用主保护动作时间加相应断路器开断时间。主保护有死区时,可采用能对该死区起作用的后备保护动作时间,并采用相应处的短路电流值。②对...
箱式
变电站
箱变外壳接地有什么要求?
答:
在接地导体中必须设有足够多的接触端子,端子的材质也有所要求,必须是纯铜材质,端子的大小也有规格限制,不能少于160平方毫米;在一般情况下,接地导体也就是纯铜的接地端子
短路电流
不行该超过200A/mm2 ,它的横截面积不应该少于30mm2.接地端子 具体设计理念 将两个转动块可以收进放置槽内,使用时将...
短路电流
防范措施
答:
首先,精确
计算短路电流
,确保电气设备的选择和校验符合规范,设备的额定电压应与线路的额定电压匹配。其次,合理设置继电保护整定值和熔体额定电流,利用速断保护装置,以便在短路发生时迅速切断电流,减少持续时间,降低损失。
变电站
的安全也至关重要,需要安装避雷针以防止雷击对变压器和线路造成损害。同时,...
该光伏
电站
的35KV系统的继电保护怎么配置啊和整定的啊?(求继电保护高...
答:
那一测的
短路电流
大,这个需要你去
计算
,其实很显然,对于K1点,G4在一个方向注入短路电流;G1\G2\G3\系统从另外一个方向注入短路电流,这个需要根局元件的阻抗和系统的短路容量来计算。就本例来看显然是系统侧的大 第三个问题:电流速断是躲过最大三相短路电流???这个问题暂时没搞懂 ...
请问1600KVA变压器怎样选择进线柜真空断路器和出线柜真空断路器?谢谢...
答:
如果是电力系统、供电部门或电厂,一般应当在31.5-40KA开断电流的真空断路器。至于出线柜是指变压器低压侧?一般低于3KV就不用真空断路器了,成本太高!如果是6KV,额定电流最小就是400A,开断电流的选择同上述差不多,根据变压器阻抗
计算短路电流
,根据计算结果选择断路器。
用电检查技师技能题库?急需
答:
D.应躲过线路未端短路时最大二相
短路电流
。正确答案:B;自己得分:0.02.电动机的定子绕组应作三角形连接而误接成星形连接送电,其输出功率为三角形接线的( )左右。 A.40%; B.50%;正确答案:B;自己得分:0.03.
计算
线损的电流为( )。 A.有功电流 B.无功电流 C.瞬时电流 D.视在电流。正确答案:D;自己得分...
风电场接入系统到底是风电场接入“系统”还是风电场“接入系统”?_百 ...
答:
7.3.2.2 主要电气设备选择 根据
短路电流计算
成果,合理选择风电机组配套设备、主变压器、箱式
变电站
、高、低压配电装置、电力线路、保护装置、无功补偿、消弧消谐等主要电气设备的规格、型号和各主要参数。 7.3.3过电压保护及接地 7.3.3.1升压
变电所
的过电压保护及接地 1)直击雷保护 提出升压变电所建筑物屋顶上的直击...
如何选择小型发电厂限流电抗器的问题,跪谢了!
答:
短路电流
和电压知道,就可以
计算
出短路阻抗, 串进去限流电抗器的阻抗,就相当于增大了发电机出口的系统短路阻抗,降低短路电流。把短路电流限制到断路器的断开容量以下!看图上,我觉得两个位置加没什么差别。短路阻抗Xs=10^3/51.85/1000=1/51.85 增加限抗Xl 后 10^3/(1/51.85+Xl)<31.5...
500kv
变电站
星形接线电容器中性点为什么要配置接地闸刀
答:
可以调节系统的零序电抗。在一般情况下,单相接地
短路电流
小于三相短路电流,所以继电保护等都是安最坏的三相短路来考虑的。但如果系统的零序电抗小于正序电抗,单相短路电流就会大于三相短路电流,这是可以断开某些系统的接地点,使零序电抗增大,以减小可能的单相短路电流。
电工基础知识试题
答:
7、
变电站
(所)控制室内信号一般分为 电压 信号;
电流
信号 ; 电阻 信号。 8、在带电设备周围严禁使用 皮尺 、 线尺 、 金属尺 和进行测量工作。 9、带电设备着火时应使用 干粉 、 1211 、 二氧化碳 灭火器,不得使用 泡沫 灭火器灭火。 10 、变电站(所)常用直流电源有 蓄电池 、 硅整流 、 电容储能 ...