变配电室防火门要求
强电间需要安装
防火门
吗?
答:
强电间必须安装甲级
防火门
。《建筑设计
防火规范
》GB50016--20146.2.7 附设在建筑内的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房和通风空气调节机房、
变配电室
等,应采用耐火极限不低于2.00h 的防火隔墙和1.50h 的楼板与其他部位分隔。设置在丁、戊类厂房内的通风机房,应采用耐火极限不低于1.00h 的防火...
配电房的门规范
规定一定不可以用木门吗
答:
不可以。
配电室防火门
是有等级
要求
的,一般要有甲级以上。高压配电室宜设不能开启的采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m,低压配电室可设能开启的自然采光窗,配电室临街一侧不宜开窗。变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启,相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启,窗户和门应设置防止雨、雪...
变配电室
消防设施配置
答:
6 配变电所直接通向室外的门应为丙级
防火门
。4.10.3 当变压器室、电容器室采用机械通风或配变电所位于地下层时,其专用通风管道应采用非燃烧材料制作。4. 10.7 变压器室、电容器室、
配电
装置室、控制室内不应有与其无关的管道通过。《建筑设计
防火规范
》(50016-2014)5.2.3 民用建筑与单独...
配电房防火门
是否需要180°开放
答:
是的。
配电房防火门
是需要180°开放的,可以先通风散热。配电室使用的门都是防火门,配电室使用的门简称为
配电室防火门
。配电室防火门是有等级
要求
的,通常要有甲级以上。
配电房
采用什么门
答:
配电
装置室的门应为向外开启的
防火门
,应装弹簧锁,严禁用门闩;相邻配电装置室之间的门应能向两个方向开启。高压配电装置室的建筑
要求
:1、对于长度大于7m的配电装置室,应有两个出口;长度大于60m时,宜增添一个出口;当配电装置室有楼层时,一个出口可设在通往楼外楼梯的平台处。2、配电装置室的...
通风空调机房和
变配电室
开向建筑内的门,为什么必须采用甲级
防火门
,使 ...
答:
规范要求
这些设备用房开向建筑内的门都是甲级
防火门
,耐火极限为1.5小时,比乙级防火门的耐火极限高0.5小时。
建筑设计
防火规范
答:
3、喷头安装时,不应对喷头进行拆装、改动,并严禁给喷头、隐蔽式喷头的装饰盖板附加任何装饰性涂层。4、防火墙上不应开设门、窗、洞口,确需开设时,应设置不可开启或火灾时能自动关闭的甲级
防火门
、窗。5、通风、空气调节机房和
变配电室
开向建筑内的门应采用甲级防火门,消防控制室和其他设备房开向...
如何设置建筑内的重要设备房的构造与
防火
分隔?
答:
应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔。设置在丁、戊类厂房内的通风机房,应采用耐火极限不低于1.00h的防火隔墙和0.50h的楼板与其他部位分隔。通风、空气调节机房和
变配电室
开向建筑内的门应采用甲级
防火门
,消防控制室和其他设备房开向建筑内的门应采用乙级防火门。
配电
间的
防火门
要做下门槛吗
答:
配电
间的
防火门
不要做下门槛。建筑内的配电间仅有配电设施,如配电盘等等,不需设门槛。如果是变、配电间或变电室等必须设门槛,以防止地面水进入。果地板平坦,门关闭严密,可以不设置门槛。果地板平坦,门关闭严密,可以不设置门槛。配电间注意事项 电气作业人员未取得特种作业操作证,未参加安全技术...
配电房
必须独立楼梯疏散吗?
答:
但我猜测楼主想了解的内容是:附设于地下车库内的
变配电室
是否必须设置独立楼梯进行疏散?答案仍然是否。楼主需了解以下两条知识点:1、附设在建筑内的变配电室,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔。变配电室开向建筑内的门应采用甲级
防火门
。[摘自《建筑设计
防火规范
...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉