22问答网
所有问题
当前搜索:
变频器F0009
三晶
变频器
怎么样三晶变频器
答:
2、三晶
变频器
简介 3、三晶变频器是广州三精电气有限公司生产的系列变频器.共有十大系列,包括8000B系列增强型变频器、ATV13经济型变频器、S3000伺服驱动器、S350高性能矢量变频器等专用变频器,包括风机用saj 8000-
F
;水泵用saj 8000-P;SAJ8000-Y用于注塑机;水泵专用SAJ8000-Z和Dewey -IQ智能...
ABB
变频器
哪些型号支持标准的modbus通讯?
答:
除了ACS55、ACS150这三个系列不支持以外所有其他系列的ABB
变频器
都支持modbus通讯,但是可能需要选配modbus通讯卡。ACS800系列可以查两个modbus通讯卡。ACS310是内置的modbus RS485接口。对于ACS350、ACS355 modbus通讯卡为
F
SCA-01 对于ACSM1、ACS850为FMBA-01 对于ACS510、ACS550、ACS800为RMBA-01 施奈...
ABB
变频器
故障代码显示
F0009
是什么故障原因?
答:
ABB
变频
型号acs355显示
F0009
,表示是电机过温故障,也就是电机过载过负荷了,减轻电机负荷应该就解决了。电机过热,基于传动的估算或温度反馈信号。? 检查电机是否过载。? 调整用于估算的参数 (3005 ~ 3009)。? 检查温度传感器和参数组 35 中的参数设置。使用电机测温功能,如果电机没有过温,那就是...
ABB ACS350
变频器
开机
F0009
故障怎么解决?
答:
F0009
故障表示MOT OVERTEMP 电机过温.\x0d\x0a电机过热,基于传动的估算或温度反馈信号。\x0d\x0a• 检查电机是否过载。\x0d\x0a• 调整用于估算的参数 (3005 ~ 3009)。\x0d\x0a• 检查温度传感器和参数组 35 中的参数设置。\x0d\x0a你使用了电机测温功能,如果...
abb
变频器
型号acs355显示
f0009
表示什么
答:
ABB
变频
型号acs355显示
F0009
,表示是电机过温故障,也就是电机过载过负荷了,减轻电机负荷应该就解决了。电机过热,基于传动的估算或温度反馈信号。• 检查电机是否过载。• 调整用于估算的参数 (3005 ~ 3009)。• 检查温度传感器和参数组 35 中的参数设置。使用电机测温功能,如果电机...
变频器
出现
f0009
怎么快速解决 变频器出现f0009解决方法
答:
1、首先检查电机是否过载。2、调整用于估算的参数 (3005 ~3009)。3、检查温度传感器和参数组35中的参数设置。4、使用电机测温功能,如果电机没有过温,那就是参数3005~3009(有测温元件),35组(无测温元件)设置不正确,也可以关闭测温功能。
变频器
出现
f0009
故障表示MOT OVERTEMP 电机过温.电机过热,基于传动的估算或温度反馈信号。• 检查电机是否过载。• 调整用于估算的参数 (3005 ~ 3009)。• 检查温度传感器和参数组 35 中的参数设置。你使用了电机测温功能,如果电机没有过温,那就是参数3005 ~ 3009(有测温元件), 35组...
ABB ACS350
变频器
开机
F0009
故障怎么解决?
答:
F0009
故障表示MOT OVERTEMP 电机过温.电机过热,基于传动的估算或温度反馈信号。•检查电机是否过载。•调整用于估算的参数 (3005 ~3009)。•检查温度传感器和参数组 35 中的参数设置。你使用了电机测温功能,如果电机没有过温,那就是参数3005 ~3009(有测温元件),35组(无测温...
ABB ACS350
变频器
开机
F0009
故障怎么解决?
答:
F0009
