22问答网
所有问题
当前搜索:
变频器F0012
四门子420
变频器
的故障代码
答:
• 电动机功率(P0307)必须与
变频器
功率(r0206)相匹配。F0011 Motor Over Temperature – 电动机过热 OFF1 原因 电动机过载 诊断和应采取的措施 检查以下各项:• 负载工作循环必须正确。• 电动机的标称过热(P0626 ~ P0628)必须正确。• 电动机温度报警阈值(P0604)必须匹配。
F0012
Inverter temp. signal...
西门子
变频器
M440型号的故障代码大全,要最全的,最权威的,谢谢。急急...
答:
2. 电动机的功率(P0307)必须与变频器的功率(P0206 )相匹配。F0011电动机过温(反应OFF1)•电动机过载 检查以下各项:1. 负载的工作 / 间隙周期必须正确。2. 标称的电动机温度超限值 (P0626-P0628)必须正确。3. 电动机温度报警电平 (P0604) 必须匹配。
F0012变频器
温度信号丢失 •...
变频器
故障代码大全
答:
三菱
变频器
故障代码:1、EOC1,说明了加速中过电流断路,具体原因为加速运行中当变频器输出电流达到或超过大约额定电流的200%。2、EOC2,说明了定速中过电流断路,具体原因为定速运行中当变频器输出电流达到或超过大约额定电流的200%。3、EOC3,说明了减速中过电流断路,具体原因为减速运行中加速低速运行之外当...
西门子440
变频器
报故障
F
0023怎么处理
答:
西门子MM430
变频器
常见故障举例:1、F0001过流维修、F0002过压维修、F0003欠压维修、F0004过温维修;2、
F0012
温度信号不正常维修;3、F0022功率组件故障维修,代码F0021维修、F0024故障维修、F0540故障维修;4、模块烧维修,电源板坏维修,模块炸机维修,无输出维修;5、带电机不出力维修,电机抖动维修...
西门子MM440故障显示
F
0023怎么回事故障维修
答:
一、西门子MM430
变频器
常见故障举例:1.F0001过流维修、F0002过压维修、F0003欠压维修、F0004过温维修;2.
F0012
温度信号不正常维修;3.F0022功率组件故障维修,代码F0021维修、F0024故障维修、F0540故障维修;4.模块烧维修,电源板坏维修,模块炸机维修,无输出维修;5.带电机不出力维修,电机抖动维修...
谁有西门子
变频器
的故障表,发个吧
答:
F0012变频器
温度信号丢失变频器(散热器)的温度传感器断线 Off2F0015电动机温度信号丢失电动机的温度传感器开路或短路。如果检测到信号已经丢失,温度监控开关便切换为监控电动机的温度模型Off2F0020电源断相 如果三相输入电源电压中的一相丢失,便出现故障,但变频器的脉冲仍然允许输出,变频器仍然可以带负载检查输入...
施耐德71
变频器
,在给输出的时候就报警,控制控制故障,代码BLF,求大手指...
答:
1. BLF是制动逻辑故障,意思就是让制动模块打开时制动模块没有按要求相应。2. 看看
变频器
内部电机参数和电机铭牌上的电机参数是否一致,如一致,可以做一下电机自整定试试。3. 如果还不行,调整参数IBR和IDR (刹车时的上升电流和下降电流)和BEN(刹车管频率)4. 如果还不行,联系施耐德售后 ...
ABB
变频器
故障F0035
答:
如果您使用的电动机不是西门子的标准电动机,请通过参数P0626,P0627,P0628修改过温保护的数据如果P0601=2,请检查以下各项:1.检查参数r0035中显示的温度是否合理2.检查温度传感器是否是KTY84(不支持其他的传感器)Off1
F0012变频器
温度信号丢失变频器(散热器)的温度传感器断线Off2F0015电动机温度信号丢失电动机的温度...
西门子
变频器
报警F0001,
F0012
怎样排除
答:
如果是,那么变频器基本上可以确定没问题,可能是参数设置问题或者是负载、机械方面存在问题。如果负载脱掉启动还报警F0001,一般是IGBT功率模块损坏或者PCB板驱动电路部分硬件损坏所致。这时候需要更换损坏器件或找专业人员维修。变频器维修 西门子变频器维修 西门子
变频器F
0001故障 变频器 ...
水泵错误代码
f0012
答:
是电机堵转信号。电机堵转信号就会显示错误代码
f0012
,即堵转保护不起用。如果生产设备需要该保护,应该将3012的堵转时间设定为上限为好,减少报警次数。解决方法:1.如果参数设定没有问题,应该检查负载,应该限制负载的静阻力矩不超过保护值上限;2、检查电机的绝缘、轴承润滑是否·正常;3、增大
变频器
的...
<涓婁竴椤