康沃
变频器
的康沃变频器常见故障及处理方法
答:
代码ER15表示逆变
模块
IPM、IGBT故障,主要原因为输出对地短路、电机线过长(超过50米)、逆变模块或其保护电路动作。现场处理时先拆去电机输出线,
测量变频器
逆变模块,观察输出是否存在短路,同时检查电机是否对地短路及电机线是否超过允许范围,如上述均正常则可能为变频器内部IGBT模块驱动或保护电路异常。...
用示波器怎么
测量变频器
六路波型,是直接测触发端子吗
答:
测试六路波型,一般测试的IGBT的控制信号,是可以直接测试端子信号。但是如果非专业人员,不建议去测试六路波形,因为如果IGBT供电,在测试过程中,容易引入干扰,尤其是接入探头时,引起开关管误动作,用损坏
变频器
的可能。
变频器
维修应该注意哪些
答:
如小电容漏水,PC老化),也会导致IGBT模块烧坏或变频器输出电压不平衡!检查驱动电路是否有问题,可在没通电时比较一下各路触发端电阻是不是一致,通电时可比较一下开机后触发端的电压波形(但有的
变频器不装模块
开不了机),这时最好装有假负载,防止检查时误碰触发端其它线路引起模块烧毁!
变频器
故障
答:
注意:切忌在未查明故障原因前贸然二次上电,否则可能严重损坏
变频器
! 4.变压器超温报警当变压器温控仪
测量
温度大于其设置的报警温度(默认设置为100℃)时,温控仪超温报警触点闭合。 检查变压器柜顶风机或柜底风机是否工作正常(如果柜底风机工作不正常,可能出现三相温度相差较大);测温电阻是否正常(有无断线、线路插头...
变频器
常见故障的原因有哪些
答:
变频器
出现故障分为内因和外因,主要有以下三点:1,
安装
环境的影响及预防 由于变频器为电子器件装置,对环境要求比较严格。比如振动会导致电子器件损伤,潮湿环境、腐蚀性气体及灰尘会造成器件锈蚀,接触不良,绝缘性能降低。温度是影响变频器性能又一主要“病因”,由于变频器在运作过程中,自身温度会不断...
为什么不能用万用表
测量变频器
的输出电压
答:
不是不能用万用表
测量变频器
的输出电压,是部分万用表测量的数据
没
有一点儿参考价值,测量结果甚至可能会给人带来误会、困扰,因为这个测量结果比实际电压值会高很多,有的时候,测量到的输出电压甚至高达上千伏,会让不明白原因的人大吃一惊的……之所以会有这样的测量结果,是因为变频器输出电压波形...
艾默生
变频器不
用输入端的压敏电阻会怎么样
答:
可以启动 几个电阻的作用是防雷,和防止电压过高的,不过最好还是装上,
不装
的话保护性能下降
变频器
现场调试的注意事项
答:
一般主要用的也就只有高速 低速 还有正转和反转了,把这端子接上以后,一般这四个端子都是通过来外信号来空的,我们单位一般都用PLC来控制。
变频器
在高温下的注意事项有哪些 变频器在高温环境下故工作会报
模块
过热故障的。 一般变频器的工作环境温度在不超过45度左右下可正常运行。
变频器
逆变器损坏为什么会跳过流故障?其检测电路的原理是怎样的?_百 ...
答:
首先可以通过
测量变频器
的主回路输出端子U、V、W, 分别与直流侧的P、N端子之间的正反向电阻,来判定IPM
模块
是否损坏。如模块未损坏,则是驱动电路出了故障。假如减速时IPM模块过流或变频器对地短路跳闸,一般是逆变器的上半桥的模块或其驱动电路故障;而加速时IPM模块过流,则是下半桥的模块或其驱动电路部分故障,发生...
安川g7
变频器不
使用编码器可以吗
答:
变频电机可以不接编码器,直接由
变频器
控制变频电机达到调速的目的。变频器是利用电力半导体器件的通断安川G7变频器可以
安装
PG(编码器)选择卡,这种卡是A类,还可以安装速度指令卡