在加速、减速或正常运行时出现电流跳闸
怎么
办?
答:
其中许多常见
故障
是由电解电容引起。电解电容的寿命主要由加在其两端的直流电压和内部温度所决定,在
回路
设计时已经选定了电容器的型号,所以内部的温度对电解电容器的寿命起决定作用。电解电容器会直接影响到
变频器
的使用寿命,一般温度每上升10 ℃,寿命减半。因此一方面在安装时要考虑适当的环境温度,另...
西门子
变频器
MM440经常出现发f0002过电压报警
怎么
解决
答:
故障处理
:一、按正常程序检查以下各项:1、电源电压(P0210)必须在
变频器
铭牌规定的范围以内。2、直流
回路
电压控制器必须有效(P1240),而且正确地进行了参数化。3、斜坡下降时间(P1121)必须与负载的惯量相匹配。4、要求的制动功率必须在规定的限定值以内。二、尝试检查以下各项:1、负载甩开看看空载...
三菱
变频器
出了
故障该怎么
维修?
答:
三菱
变频器
常见
故障
的维修 (1)三菱变频器显示“OC”故障信息
如何处理
三菱早期产品A200,Z200,A100,Z100等,它们如果显示“OC”,一般先检查模块,此种机模块一般用的是智能模块,只能初步检查模块主
回路
的好坏,在确认主回路是好的情况下,驱动
电路
用的是厚膜片驱动,一般是电容老化的原因,还是就是...
变频器
oc1
故障怎么
恢复?
答:
变频器过电流故障一般是由于变频器的加减速时间设定太短、负载突变、负荷分配不均匀、输出短路等原因引起的。通常的解决办法是延长加减速时间、减少负荷的突变、外加能耗制动元件、进行负荷分配设计、对线路进行检查等。如果断开后负载变频器还是过电流故障,说明变频器内部元件,如
变频器电路故障
,需要进一步...
沃森
变频器
报警代码err38
答:
1、检查
变频器
主回路或控制回路情况,因大部分使用此功能的情况都是将它串在某个回路里,一旦此
回路故障
排除,即可按复位键(STOP)或使用RS复位功能可自动恢复。2、如是没接线的设备,知道哪个智能端子的功能码是EXT,立即将此端子与P24短接,按复位键(STOP)或使用RS复位功能也可自动恢复。3、如不能...
变频器
oc1是什么代码?
答:
:在变频器维修中我们经常会听到过压故障,但欠压故障也是变频器使用中常碰到的问题。其产生原因是主
回路
电压低于下限引起的保护动作或整流桥某一路损坏或电网瞬时停电、输入缺相等。1、比较器检测 通过稳压管固定比较器一端的电压,被检测的电压取样后再与之比较,结果通过比较器输出...
安川
变频器故障
代码大全表
答:
2. DC:该代码表明低电压检测标准不正确。3. UV2:此代码指出控制
回路
电压低于低电压检测标准。发现问题后,应检查电源容量是否正常。4. UV3:该代码说明在运转过程中,内部电磁接触器预充电接触器开路。5. UV:此代码表示直流电压低于低电压检测标准。出现问题时,应检查预充电接触器。6. OC:该代码...
变频器
过电流解决方案
答:
3.
变频器
自身是否完好。三相电压平衡度是否符合要求,若不符合要求,则检查变频器的驱动波形是否正常。另外有些变频器如丹佛斯的产品,电流检测环节出现
故障
,也会产生过电流显示。而有些品牌的变频器,即使电流检测环节有问题,也不出现过电流显示,这一点在使用中应注意。如果变频器的逆变主
回路
器件有问题...
abb
变频器
直流欠压
故障怎样处理
答:
1、abb
变频器
直流欠压
故障处理
方法:检检知异常后封锁电力半导体器件PWM控制信号,使电机自动停车。如过电流切断、再生过电压切断、半导体冷却风扇过热和瞬时停电保护等。2、变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、...