变频器容量选择的依据
变频器容量
指的是什么
答:
视在功率,单位是KVA,是有功功率和无功功率的总和。
变频器
标注的KW,就是有功功率。
变频器
如何选配电抗器
答:
ΔUL——电抗器额定电压降(V);In——电抗器额定电流(A);f——电网频率(Hz)。进线电抗器压降不宜取得过大,压降过大会影响电机转矩。一般情况下
选取
进线电压的4%(8.8V)已足够,在较大
容量的变频器
中如75kW以上可
选用
10V压降 。5直流电抗器和输出电抗器的作用 在有直流环节的变频系统中...
变频器
制动电阻阻值、功率的
选择
?
答:
制动电阻阻值的选定有一个不可违背的原则:应保证流过制动电阻的电流IC小于制动单元的允许最大电流输出能力,即:R>800/Ic。其中:800——变频器直流侧所可能出现的最大直流电压。Ic——制动单元的最大允许电流。为充分利用所
选用的变频器
专用型制动单元的
容量
,通常制动电阻阻值的选取以接近上式计算的...
变压器配多大
容量的变频器
才不干扰电源质量
答:
变频器产生的谐波和变压器的
容量
有一定关系,一般认为是:1:10以下。不过,变频器本身的非线性,就决定了其必定要产生谐波干扰,所以,最好在选用变频器之前考虑带内置EMC滤波
器的变频器
,或者是
选用变频器的
同时,同时加入变频器专用滤波器来对其谐波进行抑制。
变压器
容量
怎么看?
答:
额定电流I=额定
容量
/(1.732*额定电压),容量单位KVA电压单位KV,一二次都是这公式高压侧I=50000/1.732*110=262.4A低压侧=50000/1.732*10=2886.8A 110kV变压器是指
变频器的
额定电压为110kV。而您说的单位为kVA的变压器容量,是另外一个概念,与额定电压没有必然联系。但是,110kV的变压器的容量...
西门子6sl32105be275uv0是多少千瓦的
答:
1.根据负载特性选择变频器,如负载为恒转矩负载需选择siemens MMV/MDV 变频器,如负载为风机、泵类负载应选择siemens ECO变频器。2.选择变频器时应以实际电机电流值作为
变频器选择的依据
,电机的额定功率只能作为参考。另外应充分考虑变频器的输出含有高次谐波,会造成电动机的功率因数和效率都会变坏。因此...
变频器
设定基本参数有哪些
答:
变频器
功能参数很多,一般都有数十甚至上百个参数供用户
选择
。实际应用中,没必要对每一参数都进行设置和调试,多数只要采用出厂设定值即可。但有些参数由于和实际使用情况有很大关系,且有的还相互关联,因此要根据实际进行设定和调试。 因各类型变频器功能有差异,而相同功能参数的名称也不一致,为叙述方便,本文以富士...
变频器
设定基本参数有哪些?
答:
变频器
"制动电阻"、"制动单元"或"功率再生变换器"等选件来改善
变频器的
制动
容量
6、当电机的旋转速度改变时,其输出转矩会怎样? �(1): 工频电源由电网提供的动力电源(商用电源) �� (2): 起动电流当电机开始运转时,变频器的输出电流变频器驱动时的起动转矩和最大转矩要小于直接用工频电源驱动。 �...
变频器的
总断
器容量
按额定输入电流加起来,还是电机铭牌电流加起来_百 ...
答:
按电机名牌电流X1.25倍,即可。