安川
变频器
的故障有那些?
答:
开关电源损坏是众多
变频器
最
常见
的故障,通常是由于开关电源的负载发生短路造成的,在众多变频器的开关电源线路设计上,安川变频器因该说是比较成功的。616G3采用了两级的开关电源,有点类似于富士G5,先由第一级开关电源将直流母线侧500多伏的直流电压转变成300多伏的直流电压。然后再通过高频脉冲变压器的次级线圈输出...
丹佛斯
变频器
A31故障啥原因
答:
接地故障也是平时会碰到的故障,在排除电机接地存在
问题
的原因外,最可能发生故障的部分就是霍尔传感器了,霍尔传感器由于受温度,湿度等环境因数的影响,工作点很容易发生飘移,导致GF报警。十、限流运行 在平时运行中我们可能会碰到
变频器
提示电流极限。对于一般的变频器在限流报警出现时不能正常平滑的工作,...
注塑机
变频器
的
常见问题
答:
另外当注塑处于低速高压工作状态时,也会出现油泵噪音异常情况,这时适当提高速度信号。3、干扰
问题
:在注塑机、电梯等的控制系统中,多采用微机或者PLC进行控制,在系统设计或者改造过程中,一定要注意
变频器
对微机控制板的干扰问题。由于用户自己设计的微机控制板一般工艺水平差,不符合EMC国际标准,在采用...
sunye
变频器
故障代码err03
答:
sunye
变频器
故障代码err03意思:加速过流。故障分析:出现这种情况是表示启动时间过长,大于60秒了,是启动参数设置不合适造成或者负载太重、电源容量不足。排除:查检一下参数设置,如果启动时间设置没
问题
,那需要减轻负载启动或者增加电机软启动器型号。
汇川
变频器
的故障有那些
答:
你好,汇川
变频器
的故障分很多种,具体在面板上有相关数字显示,以下列举一些
常见
的故障供你参考一下。一)上电无显示 可能原因:1,电网电压没有过者过低 2,变频器驱动板上的开关电源故障 3,整流桥损坏 4,变频器缓冲电阻损坏 5 ,控制板,键盘故障 6,控制板与驱动板,键盘之间连线断 解决方法:...
G7
变频器
的
常见
故障维修
答:
一、上电无显示:
变频器
上电无显示故障比较普遍,基本上可以确定故障点分为:整流模块、控制卡、电源卡(驱动卡)。故障排除:1、上电无显示的变频器,首先要检查整流模块,如果整流模块损坏,主回路没有直流电压,开关电源就不会工作,变频器就没有显示。2、电源卡上直流电压正常,开关电源不工作。检查...
松下
变频器
的
常见
故障及处理
答:
它采用了一块型号为MA2810的集成块,它集成了开关功率管,以及箝位稳压管等一些元器件于一体,使得开关电源的外围电路减少了,但我们在维修中MA2810的损坏几率还是比较高的。 LV故障也是在维修中经常能够碰到的现象之一。特别是在DV700系列
变频器
。在排除外部电源
问题
的因素后,问题比较多的应该是检测电路...
变频器
故障代码解决方案
答:
变频器
故障代码通常是变频器控制板检测到的
问题
或错误代码。下面是
常见
的几种故障代码及其解决方案:OL故障代码:表示过载故障。解决方案:减少负载或检查电机是否损坏。SC故障代码:表示短路故障。解决方案:检查电缆是否短路或电机是否损坏。UF故障代码:表示欠频故障。解决方案:检查是否设置了正确的输出频率...
变频器
故障代码大全?
答:
1.EOC1,它解释了加速期间的过流断开。具体原因是加速时
变频器
输出电流达到或超过额定电流的200%左右时。2.EOC2,解释了恒速运行时的过流开路。具体原因是当变频器的输出电流达到或超过恒速运行时额定电流的200%左右时。3.EOC3,它解释了减速期间的过电流断开。具体原因是除加速低速运行外,减速时变频...
为什么会出现
变频器
故障
答:
原因:变频器故障报警后内部锁死,无法启动,所以需要复位后才能启动。
变频器常见
故障 过流(OC),过流是变频器报警最为频繁的现象。过压(OU), 过电压报警一般是出现在停机的时候,其主要原因是减速时间太短或制动电阻及制动单元有
问题
。欠压(Uu),欠压也是在使用中经常碰到的问题。主要是因为主...