变频器异常报警怎么办
汇川
变频器
运行报err14
怎么解决
答:
当汇川
变频器
运行时遇到err14
报警
,首要任务是理解这个错误代码所代表的含义。通常,err14表示电流超限问题,可能是由于电流
异常
,要么过大要么过小。
解决
这个问题的关键步骤包括:首先,检查电流传感器的连接是否稳定,松动或损坏都可能导致此故障。确保所有连接紧密无损,必要时进行更换。其次,确认变频器的...
变频器
报Err15
怎么办
?
答:
Err15 是外部设备故障,检查DI端子或者VDI端子的功能参数有没有设置成11(外部故障常开输入)或者33(外部故障常闭输入)功能的。测量DI1-COM1端口电压是否等于24V,如果不等于,检查控制板24V跟OP短接帽是否掉落,用导线短接急停开关(DI-COM1),如果不
报警
,则是急停开关损坏,需要更换急停开关,如果短接...
变频器
故障
处理
方法
答:
5、EF
报警
:键盘面板LCD显示:对地短路故障。G/P9系列
变频器
出现此报警时可能是主板或霍尔元件出现了故障。6、Er1报警:键盘面板LCD显示:存贮
器异常
。关于G/P9系列变频器“ER1不复位“故障的
处理
:去掉FWD-CD短路片,上电、一直按住RESET键下电,知道LED电源指示灯熄灭再松手;然后再重新上电,看看”...
三菱
变频器
出现了PS
报警怎么办
?
答:
三菱
变频器
出现了PS
报警
检查
处理
方法看下面图片。
变频器报警
显示14
怎么解决
?
答:
变频器报警
显示14,发生这样的情况,说明变频器的系统参数出现故障,需要将变频器恢复出厂设置,就可以
解决
此故障了,变频器恢复出厂设置的具体操作步骤如下:1、准备好需要恢复出厂设置的变频器。2、按住变频器的设置按钮3秒钟。3、进入设置模式,此时屏幕显示P0——0。4、旋转变频器的旋钮,将屏幕调节到...
变频器
G120出现
报警怎么办
?
答:
2. 故障
报警
A0702 西门子
变频器
G120的故障报警A0702的原因是与PROFIBUS的连接中断,
解决
方法为检查接头,电缆和PROFIBUS主站;3. 故障报警A0703 西门子变频器G120的故障报警A0703的原因是从PROFIBUS主站接受不到设定值或者设定值无效,解决方法为PROFIBUS主站的设定值,并将西门子PLC的CPU设置到运行状态;4. ...
台安
变频器报警
err1
答:
逆变单元保护,排除外围故障问题即可。台安
变频器报警
err1是因为变频器输出回路短路、电机与变频器的接线过长、模块过热、变频器内部接线松动、主控板
异常
、驱动板异常、逆变器模块异常等导致逆变单元保护。需要排除外围故障、加装电抗器或输出滤波器、检查风道是否堵塞、风扇是否正常工作并排除存在问题、插好...
变频器
为什么会出现过流
报警
?怎样维修?
答:
OV
报警
是过电压,不是过电流的。造成
变频器
过电压的原因,一般是由如下四个:1、电源电压过高;2、外力拖动电机造成的再生过电压;3、变频器硬件问题,如变频器的内部电压检测电路的问题,造成变频器过电压;4、电源谐波过大,导致变频器误报警。根据您的描述,您这台变频器应该是硬件故障的可能性比较...
数控车床显示屏上写主轴伺服或
变频器异常报警怎么解决
答:
数控系统提示主轴伺服或
变频器异常
。
解决
方法如下:1、系统受到了来自主轴或变频器的
报警
信号,需要检查你所使用主轴或变频器上显示的是什么报警,通过查看报警状态查阅说明或通过厂家售后解决。2、先确定是伺服报警还是变频器报警,报什么警,再去针对报警去排除故障。打开机床后盖,找到有恩扭选择的找到stop...
汇川通用
变频器报警
err28
怎么解决
答:
1、检查输入电源,重新拔插8芯排线。2、上电显示HC驱动板与控制板连接的4芯排线接触不良。
变频器
其他器件损坏。重新拔插4芯排线。