22问答网
所有问题
当前搜索:
变频器报警处理方法
你好请问一下,施耐德atv610
变频器报警
灯闪烁怎么
处理
答:
ATV610
变频器
比较特殊,可以自动复位硬性故障,例如驱动器过热、过流等故障,前提是故障已修复。警告灯闪烁,如果可以正常运行变频器,那就是有设定的警告参数组没有满足条件,例如AI1 4-20MA电流信号没有接等,警告灯一定闪烁提示,解决
办法
是找到警告参数组1,继续查找子菜单,找到子菜单后面的方框,打...
雕刻机
变频器
跳显示dL是怎么回事
答:
雕刻机的
变频器
不同,为了方便用户更好的使用无锡酬信的雕刻机,现给大家提供一个日拓变频器DL
报警
的
处理方法
:方法一:1 关闭电源,把变频器com ,x1 u v w 线拆掉 2 重新上电,正常显示H00 ,若显示其它就把PR00改设为2 3 关闭电源,把com ,x1 u v w 线接上 4 上电试机即可 方法二 ...
用ABB的
变频器
控制风机电机,变频器启动后电机不转,电机振动很大...
答:
现象分析:ABB
变频器
故障代码F0001的意思是过电流,这说明电机的起动电流过大,变频器的功率还不够引起;电机不转与振动大,因为您在调试的时候已经接上负载(风机),在启动时,电机与变频器都需要输出一个转矩来带动,如果电机与变频器的功率都偏小,会出现这样的现象。解决
方法
:一、在现有的基础上 ...
数控车床显示屏上写主轴伺服或
变频器
异常
报警
怎么解决
答:
数控系统提示主轴伺服或变频器异常。解决
方法
如下:1、系统受到了来自主轴或变频器的报警信号,需要检查你所使用主轴或变频器上显示的是什么报警,通过查看报警状态查阅说明或通过厂家售后解决。2、先确定是伺服报警还是
变频器报警
,报什么警,再去针对报警去排除故障。打开机床后盖,找到有恩扭选择的找到stop...
西门子v20
变频器报警
代码f1过电流要怎么
处理
故障?
答:
没有使用过V20,但是如果
报警
“过电流”,先观察室一上电就报警,还是启动后报警。一上电就报警,可能为驱动器传感器等硬件损坏。启动后报警,先检查电机是否损坏,电机电缆有没有损坏,再检查机械部分是否存在故障,造成负载增大,电机过流。一. 基本概念 1.德国西门子股份公司是全球电子电气工程领域的...
变频器
出现什么问题会
报警
答:
一、过流 过流是
变频器报警
最为频繁的现象。1、现象 (1)重新启动时,一升速就跳闸。这是过电流十分严重的现象。主要原因有:负载短路,机械部位有卡住;逆变模块损坏;电动机的转矩过小等现象引起。(2)上电就跳,这种现象一般不能复位,主要原因有:模块坏、驱动电路坏、电流检测电路坏。重新启动...
用ABB的
变频器
大功率晶体管工作的驱动电路的损坏是导致过电流保护动作的原因之一。驱动电路损坏表现出来的最常见的现象是缺相,或三相输出电压不相等、三相电流不平衡等特征。
处理方法
一般是按照原理图,每组驱动电路逐级逆向检查、测量、替代、比较等,或与另一块正品(新的)驱动板对照检查、逐级寻找故障点。处理故障步骤...
变频器
e700 经常
报警
E P E要怎么解决``请高手指点
答:
三菱E700
变频器报警
EPE表示是参数记忆故障。故障名称是 参数存储元件异常(控制电路板), 存储的参数发生异常 (EEPROM故障)检查要点:参数写入次数是否太多
处理
:用通讯
方法
频繁进行参数写入时,请把Pr.342 设定为“1”(RAM写入)。但因为是RAM写入
方式
,所以一旦切断电源,就会恢复到RAM写入以前的状态。
有一台运行中
变频器
突然跳闸,怎么
处理
答:
变频器
出现跳闸状况
处理方法
:一、电源故障处理 如电源瞬时断电或电压低落出现“欠电压”显示或瞬时过电压出现“过电压”显示,都会引起变频器跳闸停机,待电源恢复正常后即可重新起动。二、外部故障处理 如输入信号断路,输出线路开路、断相、短路、接地或绝缘电阻很低,电动机故障或过载等,变频器即显示“...