答:
西门子6SE70系列
变频器
的PMU面板液晶显示屏上显示字母“E”,出现这种情况时,变频器不能工作,按P键及重新停送电均无效,查操作手册又无相关的介绍,在检查外接DC24V电源时,发现电压较低,解决后,变频器工作正常。温度过高;另外变频器还有温度过高
故障
,如发生温度过高报警,经检查温度传感器正常,则...
gatedrivevoltagefault
变频器故障
答:
该
变频故障
是门极驱动器的电压异常和电路故障。gatedrivevoltagefault
变频器故障
解决
步骤
如下:1、检查变频器的电源和输入电压是否正常,看看问题是否得到解决。2、检查变频器是否有任何电路故障或损坏的部件。3、确保门极驱动器的电缆连接正确且没有接触不良和断路,尝试更换门极驱动器或整个变频器。4、不...
变频器
出现
故障
该怎么解决
答:
处理方法:先测量电源三相输入电压,R、S、T端子正常电压为三相380V,如果电压低于320V或输入电源缺相,则排除外部电源
故障
。如果输入电源正常可
判断
是
变频器
内部电压检测变压器故障或缺相保护故障。PUF:当显示代码PUF时,说明装在主回路的保险丝被熔断。处理方法:保险丝熔断原因有很多。因变频器输出侧的...
变频器
常见
故障
答:
某
变频器
有
故障
,无法运行并且LED显示“UV”(undervoltage的缩写),说明书中该报警为直流母线欠压。因为该型号变频器的控制回路电源不是从直流母线取的,而是从交流输入端通过变压器单独整流出的控制电源。所以
判断
该报警应该是真实的。所以从电源入手检查,输入电源电压正确,滤波电容电压为0伏。由于充电...
水泵
变频器故障
怎样解决?
答:
水泵
变频器故障
的解决方法包括以下几个
步骤
:1.检查电源是否正常,确保电源电压稳定。2.检查变频器的显示屏,查看是否有报警信息,如果有,根据报警信息进行相应的处理。3.检查变频器的接线是否松动或接触不良,重新接好。4.检查电机的接线是否正确,重新接好。5.检查水泵的机械部分是否正常,如轴承是否磨损...
西门子
变频器
7994什么
故障
?
答:
三、通讯
故障
的可能原因 1. 电缆连接问题:通讯电缆可能未正确连接,或者存在断路、短路情况。2. 通讯协议不匹配:
变频器
与其他设备之间的通讯协议可能不匹配,导致无法正常通信。3. 变频器设置问题:变频器的某些参数设置可能不正确,影响了通讯功能。四、故障解决
步骤
1. 检查通讯电缆连接:确认电缆是否...
国产
变频器
的短路
故障
怎么样
判断
和处理
答:
变频器
出现短路
故障
有以下几种可能:1,电机相间短路及对地短路,用摇表测量电机相间和对地的绝缘(但是电机只有几扎短路摇表可能测不出来)。2,变频器输出短路,这可能是IGBT或者驱动异常导致。
西门子
变频器
430历史
故障
怎么查
答:
要查找西门子
变频器
430的历史
故障
,可以按照以下
步骤
进行:1. 查阅设备文档:检查设备的用户手册、技术规格和维修手册等文档。这些文档通常包含了常见故障代码、故障排除步骤和故障解决方法。2. 故障代码:如果设备显示了故障代码或报警信息,查阅设备文档中的故障代码表,找到相应的故障代码解释和建议的解决方案...
sunye
变频器故障
代码err03
答:
sunye
变频器故障
代码err03意思:加速过流。故障分析:出现这种情况是表示启动时间过长,大于60秒了,是启动参数设置不合适造成或者负载太重、电源容量不足。排除:查检一下参数设置,如果启动时间设置没问题,那需要减轻负载启动或者增加电机软启动器型号。
变频器
一直显示P. OFF是什么
故障
?
答:
OFF而不跳转为0,那么主要因为有输入电压过低、输入电源缺相及
变频器
电压检测电路
故障
。处理方法:先测量电源三相输入电压,R、S、T端子正常电压为三相380V,如果电压低于320V或输入电源缺相,则排除外部电源故障。如果输入电源正常可
判断
是变频器内部电压检测变压器故障或缺相保护故障。