22问答网
所有问题
当前搜索:
变频器故障处理大全
变频器
过热
故障
如何解决?
答:
过热也是一种比较常见的
故障
,主要原因:周围温度过高,风机堵转,温度传感器性能不良,马达过热。五、输出不平衡 输出不平衡一般表现为马达抖动,转速不稳,主要原因:模块坏,驱动电路坏,电抗器坏等。备件的更换:
变频器
由多种部件组成,其中一些部件经长期工作后其性能会逐渐降低、老化,这也是变频器发生...
变频器
常见
故障
有哪些?
答:
33. 控制回路故障 34. 短路保护触发 35. 感应电机故障 36. 漏电保护触发 37. 温度开关故障 38. 电机失速 39. 输入信号异常 40. 过电流保护触发 对于以上故障,可以通过逐一排查,修理或更换损坏的部件来解决问题。在使用
变频器
前,根据生产需求对设备进行检测和正确的
故障处理
,可以降低故障率,提高...
变频器
常见
故障
及
处理
方法
答:
如果是
变频器
的
故障
,可通过历史记录查询在跳闸时的电流,超过了变频器的额定电流或电子热继电器的设定值,而三相电压和电流是平衡的,则应考虑是否有过载或突变,如电机堵转等。在负载惯性较大时,可适当延长加速时间,此过程对变频器本身并无损坏。若跳闸时的电流,在变频器的额定电流或在电子热继电器的...
变频器故障
答:
我厂一个90kw 电机用三晶变频器启动,最近几天突然停止,无故障代码,在启动又正常,但过几小时又停止,怀疑接线端子或者按钮线头松动,后改为变频器面板控制也会停止,查看故障记录也没有。 根据问题给出了下面的一些总结,希望有帮助。 下面电工学习网小编将介绍
变频器故障
及
处理
方法32讲,觉得不错可以转发分享。变频器故障...
变频器
常见
故障
有哪些?
答:
(3)解决办法:查看过电压操控器,或者查看输入电源的稳态和瞬态电压,或者查看制动斩波器和制动电阻,或者查看减速时刻。3.显示0003时:(1)故障代表:跳闸。(2)故障因素:
变频器
IGBT 温度过高。跳闸值是135°C。(3)
故障处理
办法:查看周围环境条件,查看冷却空气流量冷却风机,查看电机功率和变频...
变频器
维修的
故障
案例
答:
5例
变频器故障处理
过程 (1) 变频器驱动电机抖动 在接修一台安川616PC5-5.5kW变频器时,客户送修时标明电机行抖动,此时第一反应是输出电压不平衡.在检查功率器件后发现无损坏,给变频器通电显示正常,运行变频器,测量三相输出电压确实不平衡,测试六路数出波形,发现W相下桥波形不正常,依次测量该路电阻,二极管,光耦。
变频器故障
代码
答:
1、OC报警,键盘面板LCD显示:加、减、恒速时过电流。2、OLU报警,键盘面板LCD显示:
变频器
过负载。3、OU1报警,键盘面板LCD显示:加速时过电压。4、LU报警,键盘面板LCD显示:欠电压5、EF报警,键盘面板LCD显示:对地短路
故障
。6、Er1报警,键盘面板LCD显示:存贮器异常。7、Er7报警,键盘面板LCD...
变频器
的常见
故障
及维修
答:
某
变频器
有
故障
,无法运行并且LED显示“UV”(undervoltage的缩写),说明书中该报警为直流母线欠压。因为该型号变频器的控制回路电源不是从直流母线取的,而是从交流输入端通过变压器单独整流出的控制电源。所以判断该报警应该是真实的。所以从电源入手检查,输入电源电压正确,滤波电容电压为0伏。由于充电...
变频器
驱动电路常见
故障
及解决方案?
答:
近十多年来,随着电力电子技术、微电子技术及现代控制理论向交流电气传动领域的渗透,变频交流调速已逐渐取代了过去的滑差调速、变极调速、直流调速等调速系统。几乎可以说,有交流电动机的地方就有
变频器
的使用。其最主要的特点是具有高效率的驱动性能及良好的控制特性。现在通用型的变频器一般包括以下几个...