22问答网
所有问题
当前搜索:
变频器故障显示代码
安川
变频器故障代码
答:
安川
变频器故障代码
包括如下:1、UV1:主回路低电压故障。表示在主回路低电压运转过程中,主回路电压低于设定的低电压标准。可能原因是电源电压异常或配线问题。2、OC:过电流故障。指变频器的输出电流超过了设定的过电流标准。这可能是电机阻抗救援不正常,或是输出侧短路等问题造成的。3、GF:输出侧接地...
变频器故障代码
答:
当通用
变频器出现
“OU”报警时,首先应考虑电缆是否太长、绝缘是否老化,直流中间环节的电解电容是否损坏,同时针对大惯量负载可以考虑做一下电机的在线自整定。另外在启动时用万用表测量一下中间直流环节电压,若测量仪表
显示
电压与操作面板LCD显示电压不同,则主板的检测电路有
故障
,需更换主板。当直流母线...
变频器故障显示代码
答:
1、OC报警,键盘面板LCD
显示
:加、减、恒速时过电流。2、OLU报警,键盘面板LCD显示:
变频器
过负载。3、OU1报警,键盘面板LCD显示:加速时过电压。4、LU报警,键盘面板LCD显示:欠电压5、EF报警,键盘面板LCD显示:对地短路
故障
。6、Er1报警,键盘面板LCD显示:存贮器异常。7、Er7报警,键盘面板LCD...
英威腾
变频器故障代码
答:
英威腾
变频器故障代码
有:逆变单元故障(OUT)、电流检测故障(ITE)、POFF故障、OU过压故障、SPO输出缺相故障、过流OC故障、UU故障、OL1与OL2故障、SPI故障、OH故障、BCE故障、EF、CE故障、TE故障、EEP故障、PIDE故障。1、逆变单元故障(OUT)此故障包括OUT1、OUT2、OUT3,它们分别代表逆变单元U相、V...
申瓯
变频器故障代码
答:
7、E6:表示
变频器
内部的温度过高,需要检查散热器是否有堵塞或风扇是否正常运转。8、E7:表示控制电路
故障
,需要检查控制电路是否正常,包括电路板、电容、电阻等元件是否损坏。9、E8:表示编码器反馈故障,需要检查编码器是否正常工作。10、E9:表示电机过热,需要检查电机是否正常工作和散热系统是否正常。
变频器故障代码
答:
因此,当
变频器出现
“OH1”或“OH3”时,可首先上电检查变频器的三相输出是否平衡。对于OH过热报警,主板或电子热计
出现故障
的可能性也存在。G/P11系列变频器电子热计为模拟信号,G/P9系列变频器电子热计为开关信号。(10)1、OH2报警与OH2报警对G/P9系列机器而言,因为有外部报警定义存在(E功能),当此外部报警定义...
富凌
变频器故障代码
解析:如何诊断与解决过压、欠压、过流、过载、短路...
答:
富凌
变频器
具备多种保护功能,如过流、过压、过热、过载和欠压等,一旦发生故障,会立即报警并自动停止电机运转。LED监视器会
显示故障
类型。过压
故障代码
:E002(加速过压)、E003(定速过压)、E00A(停止过压)、E00B(减速过压)。可能原因为输入电压异常、减速时间过短、制动器件不合适或负载惯性力矩...
德欧
变频器故障代码
?
答:
德欧
变频器故障代码
包括:1. U1:输入电压过高或过低 2. U2:直流母线电压过高或过低 3. U3:输出电压过高或过低 4. U4:输出电流过载 5. U5:过热保护 6. U6:电机过载 7. U7:电机过热 8. U8:编码器信号丢失 9. U9:通讯故障 10. U10:电机震动 11. U11:电机失步 12. U12:电机...
变频器显示
err是什么
故障
答:
变频器显示
err故障有:过载故障,电源故障,温度过高,控制信号异常。1、过载故障:当负载超过变频器额定容量时,会导致过载故障,此时变频器会显示"ERR"或其他相关的
故障代码
。2、电源故障:如果供电电压不稳定或
出现
其他电源问题,导致变频器显示"ERR"。3、温度过高:变频器在工作过程中会产生热量,温度...
变频器故障代码
表
答:
变频器出现
ER17
故障
主要原因为电流传感器故障或电流检测放大比较电路异常,前者可通过更换传感器解决,后者大多为相关电流检测IC电路或IC芯片工作电源异常,可通过更换相关IC或维修相关电源解决。(5)故障ER15
代码
ER15表示逆变模块IPM、IGBT故障,主要原因为输出对地短路、变频器至电机的电缆线过长(超过50m)、...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
鼎达变频器故障码大全图片
意控N50故障代码说明书
沃陆变频器故障代码大全
变频器err23怎么处理
变频器复位方法
变频器启动一下就停了怎么回事
变频器c075故障代码
变频器故障代码err02怎么修复
变频器上的复位键是什么字母