22问答网
所有问题
当前搜索:
变频器过流故障怎么处理
东元
变频器
7200,通电后开机显示“
故障
,过电流”,拆下功率模块后故障依旧...
答:
上电显示过电流的话,和IGBT是没有关系的,你
处理
的温度检测NTC是属于温度报警范畴。因检查霍尔传感器本身和供电,以及相关元器件以及运放等等。
变频器
逆变器损坏为什么会跳
过流故障
?其检测电路的原理是
怎样
的?_百 ...
答:
如模块未损坏,则是驱动电路出了
故障
。假如减速时IPM模块
过流
或
变频器
对地短路跳闸,一般是逆变器的上半桥的模块或其驱动电路故障;而加速时IPM模块过流,则是下半桥的模块或其驱动电路部分故障,发生这些故障的原因,多是由于外部灰尘进入变频器内部或环境潮湿引起。1.3 控制回路故障分析控制回路影响变频器寿命的是电源...
通用
变频器
的过压、欠压、
过流故障
原因
答:
进线过压一般指输入端电压过高,直流过压一般是制动时电机产生的电能无法被消耗导致,要检查制动方式是否正确,制动电阻是否正确,减速时间是否过短等。欠压也分进线欠压和直流欠压。进线欠压同过压。直流欠压本人很少碰到过,一般
变频器
掉电后会报这个故障,正常现象。
过流故障
一般电机堵转,电机缺项,...
变频器
常见
故障
答:
某
变频器
有
故障
,无法运行并且LED显示“UV”(undervoltage的缩写),说明书中该报警为直流母线欠压。因为该型号变频器的控制回路电源不是从直流母线取的,而是从交流输入端通过变压器单独整流出的控制电源。所以判断该报警应该是真实的。所以从电源入手检查,输入电源电压正确,滤波电容电压为0伏。由于充电...
怎么样
解释
变频器故障
代码OC、 PUF、 OV、 UV
答:
PUF表示设备的保险丝熔断,造成这一
故障
的原因是
变频器
输出侧短路或者接地,输出晶体管损坏,这些都会造成设备的保险丝熔断。OV表示主回路过电压保护,造成这一故障的原因是设备的减速时间过短,电机产生的能量太大了,或者是电源的电压太大了。UV1表示主回路低电压保护,造成这一故障的原因是变频器输出侧...
变频器
过热
故障如何
解决?
答:
一、
过流
过流是
变频器
报警最为频繁的现象。1、现象 (1)重新启动时,一升速就跳闸。这是过电流十分严重的现象。主要原因有:负载短路,机械部位有卡住;逆变模块损坏;电动机的转矩过小等现象引起。(2)上电就跳,这种现象一般不能复位,主要原因有:模块坏、驱动电路坏、电流检测电路坏。重新启动...
变频器
常见
故障
及
处理
方法
答:
如模块未损坏,则是驱动电路出了
故障
。如果减速时IPM模块
过流
或
变频器
对地短路跳闸,一般是逆变器的上半桥的模块或其驱动电路故障;而加速时IPM模块过流,则是下半桥的模块或其驱动电路部分故障,发生这些故障的原因,多是由于外部灰尘进入变频器内部或环境潮湿引起。3、控制回路故障分析 控制回路影响变频...
艾默生sp8414
变频器
报检测到瞬时输出
过流
复位之后一会又报同样的
故障
...
答:
这个应该重点考虑
变频器
的电流检测部分
故障
,以及变频器的模块以及霍尔元件的问题。电机发热一般是由于变频器输出的谐波过于严重导致的,可以考虑在变频器输出端加装变频器输出滤波器,或者是变频器输出电抗器来解决。
西门子440
变频器
报
故障
F0023
怎么处理
答:
西门子MM430
变频器
常见
故障
举例:1、F0001
过流
维修、F0002过压维修、F0003欠压维修、F0004过温维修;2、F0012温度信号不正常维修;3、F0022功率组件故障维修,代码F0021维修、F0024故障维修、F0540故障维修;4、模块烧维修,电源板坏维修,模块炸机维修,无输出维修;5、带电机不出力维修,电机抖动维修...
变频器
在运行过程中报过电流是
怎么
回事
答:
1.软
故障
原因 当变频器参数中的加速或减速时间设的太短,电机功率又较重时,就意味着在加速中,变频器的工作频率上升太快,电机的同步转速n0迅速上升,而电机转速n则由于负载惯性较大而跟不上去,导致转子切割磁力线的速度太快(相当于转差过大),结果导致电流过大,引起
变频器过
电流。2.硬故障原因 (1)...